数据中心设计规范 GB50174-2017
7.2 负荷计算
7.2.1 电子信息设备和其他设备的散热量应根据设备实际用电量进行计算。
7.2.2 空调系统夏季冷负荷应包括下列内容:
1 数据中心内设备的散热;
2 建筑围护结构得热;
3 通过外窗进入的太阳辐射热;
4 人体散热;
5 照明装置散热;
6 新风负荷;
7 伴随各种散湿过程产生的潜热。
7.2.3 空调系统湿负荷应包括下列内容:
1 人体散湿;
2 新风湿负荷;
3 渗漏空气湿负荷;
4 围护结构散湿。
条文说明
7.2.1 数据中心内设备的散热量应以设备实际用电量为准。对主机房内的电子信息设备的用电量不能完全掌握时,可参考所选UPS电源的容量和冗余量来计算设备的散热量。
7.2.2 空调系统的冷负荷主要是服务器等电子信息设备的散热。电子信息设备发热量大(耗电量中约97%都转化为热量),热密度高,夏天冷负荷大,因此数据中心的空调设计主要考虑夏季冷负荷。
目录
上节
下节
条文说明