饰面型防火涂料 GB12441-2018

附录A (规范性附录)大板燃烧法
A.1 范围
本附录规定了在规定条件下测试涂覆于可燃基材表面的饰面型防火涂料耐燃特性的试验方法—大板燃烧法。
本附录适用于饰面型防火涂料耐燃时间的测定。
A.2 试验设备
A.2.1 试验装置
A.2.1.1 试验装置由试验架、燃烧器、喷射吸气器等组成,见图A.1。

A.2.1.2 试验架为30mm×30mm 角钢构成的框架,其内部尺寸为760mm×760mm×1400mm。框架下端脚高100mm,上端用于放置试件。
A.2.1.3 石棉压板由900mm×900mm×20mm 石棉板制成,中心有一直径为500mm 的圆孔。
A.2.1.4 燃烧器由内径42mm、壁厚3mm、高42mm 以及内径28mm、壁厚7mm、高25mm 的两个铜套管组合而成,两个铜套管的外端面平行,同时在内铜套管的端面均匀分布四个内径为2mm 的小孔;燃烧器安装在公称直径为40mm×32mm 变径直通管接头上。燃烧器口到试件的距离为(730±6)mm。
A.2.1.5 喷射吸气器由公称直径为32mm×32mm×15mm 变径三通管接头以及旋入三通管接头一端的喷嘴所组成,喷嘴长54mm,中心孔径为14mm。
A.2.1.6 鼓风机风量为1m³/min~5m³/min。
A.2.2 调控装置
A.2.2.1 热电偶
温度监控均采用精度不低于Ⅱ级、K 分度的热电偶。其中,用于火焰温度监控应采用外径不大于3mm 的铠装热电偶;用于试件背火面温度测试应采用丝径不大于0.5mm 的热电偶,其热接点应焊接在直径为12mm,厚度为0.2mm 的铜片中心位置。
A.2.2.2 温度记录装置
将热电偶产生的毫伏信号送至信号调理板,通过数据采集卡将模拟信号转换为数字信号,然后由计算机进行编程处理转换成相应的温度值。温度读数分辨率为1℃。
A.2.3 计时器
计时器采用计算机或电子秒表,其计时误差不大于1s/h,读数分辨率为1s。
A.2.4 燃料
燃料采用液化石油气或丙烷气。
A.2.5 试验室
试验室分为燃烧室和控制室两部分,两室之间设有观察窗。燃烧室的长、宽、高限定为3m~4.5m,试验架到墙的任何部位不得小于900mm。试验时,应无外界气流干扰。
A.3 试件制备
A.3.1 试验基材的选择及尺寸
试验基材为一级三层胶合板,基材厚度为5mm±0.2mm,试板尺寸为900mm×900mm。表面应平整光滑,试板的一面距中心250mm 平面内不应有拼缝和节疤。
A.3.2 涂覆比值
试件为单面涂覆,涂覆应均匀,湿涂覆比值为500g/m²,涂覆误差为规定值的±2%。若需分次涂覆,则两次涂覆的间隔时间不得小于24h。
A.4 试验程序
A.4.1 检查热电偶及计算机系统工作是否正常。
A.4.2 将经过状态调节至质量恒定的试件水平放置于试验架上,使涂有防火涂料的一面向下,试件中心正对燃烧器,其背面压上石棉压板。
A.4.3 将测量火焰温度的铠装热电偶水平放置于试件下方,其热接点距试件受火面中心50mm(试验中,若涂料发泡膨胀厚度大于50mm 时,可将热电偶垂直向下移动直至热接点露出发泡层)。再将测背火面温度的5支铜片表面热电偶放置于试件背火面,其中1支铜片表面热电偶放置于试件背火面对角线交叉点,另外4支铜片表面热电偶分别放置于试件背火面离交叉点100mm 的对角线上(见图A.2)。每个铜片上应覆盖30mm×30mm×2mm 石棉板一块,石棉板应与试件紧贴,并以适当方式固定,不应压其他物体。

A.4.4 开启计算机测试系统,然后开启空气调节阀和燃气调节阀,在点燃燃气的同时启动计算机测试系统并开始计时。观察试验现象,计算机测试系统每分钟采集一次火焰温度和试件背火面温度。试验采用的燃气如果为液化石油气,当试验进行至5min时,燃气供给量应为(16±0.4)L/min。然后通过调节空气供给量来控制火焰温度,整个试验过程按照图A.3所示时间—温度标准曲线进行升温,当试件背火面任何1支铜片表面热电偶温度达到220℃或试件背火面出现穿火时,关闭空气调节阀和燃气调节阀,计算机测试系统应自动记录试验时间。
A.4.5 整个试验过程的火焰温升(T -T0)按式(A.1)计算:
T -T0 = 345 lg(8t+1) …………………………(A.1)
式中:
T ——t 时的火焰温度,单位为摄氏度(℃);
T0——试验开始时的环境温度,单位为摄氏度(℃);
t ——试验经历的时间,单位为分钟(min)。
图A.3为式(A.1)的函数曲线,即时间—温度标准曲线,其对应每分钟的代表性温升见表A.1。


试验中的时间—温度实测曲线下的面积与时间—温度标准曲线下的面积之间的可允许偏差为:
a)在试验的开始10min范围内为±10%;
b)在试验的10min以后为±5%。
A.4.6 每完成一次试验后,应等待室温降至40℃以下时,方可进行下次试验。
A.4.7 重复试验3个试件,对3个试件燃烧时间的平均值取整(舍去小数部分),即得到耐燃时间,单位为分钟(min)。
目录
上节
下节
- 上一节:9 包装、运输及贮存
- 下一节:附录B (规范性附录)小室燃烧法