【已作废】建筑内部装修设计防火规范(2001年版) GB50222-1995
返 回
变小
变大
底 色

1999年局部修改条文及其条文说明

第1.0.4条 本规范规定的建筑内部装修设计,在民用建筑中包括顶棚、墙面、地面、隔断的装修,以及固定家具、窗帘、帷幕、床罩、家具包布、固定饰物等;在工业厂房中包括顶棚、墙面、地面和隔断的装修。
    注:(1)隔断系指不到顶的隔断。到顶的固定隔断装修应与墙面规定相同。
        (2)柱面的装修应与墙面的规定相同。
        (3)兼有空间分隔功能的到顶橱柜应认定为固定家具。
    [说明] 本条规定了内部装修设计涉及的范围,包括装修部位及使用的装修材料与制品。顶棚、墙面、地面、隔断等的装修部位是最基本的部位;窗帘、帏幕、床罩、家具包布均属于装饰织物,容易引起火灾;固定家具一般系指大型、笨重的家具。它们或是与建筑结构永久地固定在一起,或是因其大、重而轻易不被改变位置。例如壁橱、酒吧台、陈列柜、大型货架、档案柜、有空间分隔功能的到顶柜橱等。
    目前工业厂房中的内装修量相对较小且装修的内容也相对比较简单,所以在本规范中,对工业厂房仅对顶棚、墙面、地面和隔断提出了装修要求。
第2.0.4条安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。
    [说明] 纸面石膏板、矿棉吸声板按我国现行建材防火检测方法检测,大部分不能列入A级材料。但是如果认定它只能作为B1级材料,则又有些不尽合理,尚且目前还没有更好的材料可替代它。考虑到纸面石膏板、矿棉吸声板用量极大这一客观实际,以及建筑设计防火规范中,认定贴在钢龙骨上的纸面石膏板为非燃材料这一事实,特规定如纸面石膏板、矿棉吸声板安装在钢龙骨上,可将其作为A级材料使用。但矿棉装饰吸声板的燃烧性能与粘结剂有关,只有达到B1级时才可执行本条。
第2.0.5条 当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为B1级装修材料使用。当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时,宜仅在胶合板外表面涂覆防火涂料;当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时,胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨应涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理达到B1级。
    [说明] 在装修工程中,胶合板的用量很大,根据国家防火建筑材料质量监督检测中心提供的数据,涂刷一级饰面型防火涂料的胶合板能达到B1级。为了便于使用,避免重复检测,特制定本条。但应根据实际工程情况采用单面涂刷或双面涂刷防火涂料。条文中的电线包括穿管和不穿管等情况。
第3.1.1条 当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。
    [说明] 规定此条的理由是为了减少火灾中烟雾和毒气危害。多孔和塑料泡沫比较容易燃烧,而且燃烧时产生的烟气对人体危害较大。但在实际工程中,有时因功能需要,必须在顶棚和墙的表面,局部采用一些多孔或泡沫塑料,对此特从使用面积和厚度两方面加以限制,在规定面积和厚度时,参考了美国的NFPA-101《生命安全规程》。
    需要说明三点:
    (1)多孔或泡沫状塑料用于顶棚表面时,不得超过该房间顶棚面积的10%;用于墙表面时,不得超过该房间墙面积的10%。不应把顶棚和墙面合在一起计算。
    (2)本条所说面积指展开面积,墙面面积包括门窗面积。
    (3)本条是指局部采用多孔或泡沫塑料装修,这不同于墙面或吊顶的“软包”装修情况。
第3.1.6条 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
    [说明] 本条主要考虑建筑物内纵向疏散通道在火灾中的安全。火灾发生时,各楼层人员都需要经过纵向疏散通道。尤其是高层建筑,如果纵向通道被火封住,对受灾人员的逃生和消防人员的救援都极为不利。另外对高层建筑的楼梯间,一般无美观装修的要求。
第3.1.15条 建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。因特殊要求做改动时,应符合国家有关消防规范和法规的规定。
    [说明] 建筑内部消防设施是根据国家现行有关规范的要求设计安装的,平时应加强维修管理,一旦需要使用时,操作起来迅速、安全、可靠。但是,有些单位为了追求装修效果,擅自改变消防设施的位置。还有的任意增加隔墙,影响了消防设施的有效保护范围。进行室内装修设计时要保证疏散指示标志和安全出口易于辨认,以免人员在紧急情况下发生疑问和误解。例如,疏散走道和安全出口附近应避免采用镜面玻璃、壁画等进行装饰。为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能,特制定本条规定。
第3.2.1条 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表3.2.1的规定。
    [说明] 表3.2.1中给出的装修材料燃烧性能等级是允许使用材料的基准级制。
    根据建筑面积将候机楼划为两大类,以10000㎡为界线。候机楼的主要部位是候机大厅、商店、餐厅、贵宾候机室等。第一类性质所要求的装修材料燃烧性能等级为第一档。第二类性质所要求的装修材料燃烧性能等级为第二档。
表3.2.1 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级
(按住表格左右滑动查看完整内容)
建筑物及场所 建筑规模性质 装修材料燃烧性能等级
顶棚 墙面 地面 隔断 固定家具 装饰织物 其他装饰材料
窗帘 帷幕
候机楼的候机大厅、
商店、餐厅、贵宾
候机室、售票厅等
建筑面积>10000㎡
的候机楼
A A B1 B1 B1 B1   B1
建筑面积≤10000㎡
的候机楼
A B1 B1 B1 B2 B2   B2
汽车站、火车站、
轮船客运站的候车
(船)室、餐厅、商
场等
建筑面积>10000㎡
的车站、码头
A A B1 B1 B2 B2   B2
建筑面积≤10000㎡
的车站、码头
B1 B1 B1 B2 B2 B2   B2
影院、会堂、礼堂、
剧院、音乐室
>800座位 A A B1 B1 B1 B1 B1 B1
≤800座位 A B1 B1 B1 B2 B1 B1 B2
体育馆 >3000座位 A A B1 B1 B1 B1 B1 B2
≤3000座位 A B1 B1 B1 B2 B2 B1 B2
商场营业厅 每层建筑面积>3000㎡
或总建筑面积>9000㎡
的营业厅
A B1 A A B1 B1   B2
每层建筑面积1000~3000㎡
或总建筑面积为3000~9000㎡
的营业厅
A B1 B1 B1 B2 B1    
每层建筑面积<1000㎡或
总建筑面积<3000㎡营业厅
B1 B1 B1 B2 B2 B2    
饭店、旅馆的客房
及公共活动用房等
设有中央空调系统的饭店旅馆 A B1 B1 B1 B2 B2   B2
其他饭店旅馆 B1 B1 B2 B2 B2 B2    
歌舞厅、餐馆等
娱乐餐饮建筑
营业面积>100㎡ A B1 B1 B1 B2 B1   B2
营业面积≤100㎡ B1 B1 B1 B2 B2 B2   B2
幼儿园、托儿所、
中、小学、医院病
房楼、疗养院、
养老院
  A B1 B2 B1 B2 B1   B2
纪念馆、展览馆、
博物馆、图书馆、
档案馆、资料馆等
国家级、省级 A B1 B1 B1 B2 B1   B2
省级以下 B1 B1 B2 B2 B2 B2   B2
办公楼、综合楼 设有中央空调系统
的办公楼、综合楼
A B1 B1 B1 B2 B2   B2
其他办公楼、综合楼 B1 B1 B2 B2 B2      
住宅 高级住宅 B1 B1 B1 B1 B2 B2   B2
普通住宅 B1 B2 B2 B2 B2      

    汽车站、火车站和轮船码头这类建筑数量较多,本规范根据其规模大小分为两类。由于汽车站、火车站和轮船码头有相同的功能,所以把它列为同一类别。
    建筑面积大于10000㎡的,一般指在城市的车站、码头,如上海站、北京站、上海十六铺码头等。
    建筑面积等于和小于10000㎡的,一般指中、小城市及县城的车站、码头。
    上述两类建筑物基本上按装修材料燃烧性能两个等级要求作出规定。
    影院、会堂、礼堂、剧院、音乐厅,属人员密集场所,内装修要求相对较高,随着人民生活水平不断提高,影剧院的功能也逐步增加。如深圳大剧院就是一个多功能的剧院,其规模为亚洲第一,舞台面积近3000㎡。影剧院火灾危险性大,如上海某剧院在演出时因碘钨灯距幕布太近,引燃成火灾。另一电影院因吊顶内电线短路打出火花引燃可燃吊顶起火。
    根据这些建筑物的座位数将它们分为两类。考虑到这类建筑物的窗帘和幕布火灾危险性较大,均要求采用B1级材料的窗帘和幕布,比其他建筑物要求略高一些。
    体育馆亦属人员密集场所,根据规模将其划分为两类。
    百货商场的主要部位是营业厅,该部位货物集中,人员密集,且人员流动性大。全国各类百货商场数不胜数,百货商场三个类别的划分也得参照《建规》。
    上海90年曾发生某百货商场火灾事故,该商场建筑面积为14000㎡,电器火灾引燃了大量商品,损失达数百万元。顶棚是个重要部位,故要求选用A级和B1级材料。
    国内多层饭店、旅馆数量大,情况比较复杂,这里将其划为两类。设有中央空调系统的一般装修要求高、危险性大。旅馆部位较多,这里主要指两个部分,即客房、公共场所。
    歌舞厅、餐馆等娱乐、餐饮建筑,虽然一般建筑面积并不是很大,但因它们一般处于繁华的市区临街地段,且内容人员的密度较大,情况比较复杂,加之设有明火操作间和很强的灯光设备,因此引发火灾的危险概率高,火灾造成的后果严重,故对室内提出了较高的要求。
    幼儿园,托儿所,中、小学为儿童用房或少年用房,他们尚缺乏独立疏散能力;医院、疗养院、养老院一般为病人、老年人居住、疏散能力亦很差,因此,须提高装修材料的燃烧性能等级。考虑到这些场所高档装修少,一般顶棚、墙面和地面都能达到规范要求,故特别着重提高窗帘等织物的燃烧性能等级,对窗帘等织物有较高的要求,这是此类建筑的重点所在。
    将纪念馆、展览馆等建筑物按其重要性划分为两类,国家级和省级的建筑物装修材料燃烧性能等级要求较高,其余的要求低一些。
    对办公楼和综合楼的要求基本上与饭店、旅馆相同。
第3.2.2条 单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间,当采用防火墙和甲级防火门窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1的基础上降低一级。
    [说明] 本条主要考虑到一些建筑物大部分房间的装修材料均可满足规范的要求,而在某一局部或某一房间因特殊要求,要采用一些可燃装修不能满足规定,并且该部位又无法设立自动报警和自动灭火系统时,所做的适当放宽要求。但必须控制面积不得超过100㎡,并采用防火墙,防火门窗与其他部位隔开,即使发生火灾,也不至于波及到其他部位。
第3.2.3条 当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1规定的基础上降低一级,其他装修材料的燃烧性能等级可不限制。
    [说明] 考虑到一些建筑物标准较高,要采用较多的可燃材料进行装修,但又不符合本规范表3.2.1中的要求,这就必须从加强消防措施着手,给设计部门、建设单位一些余地,也是一种弥补措施。美国标准NFPA-101《人身安全规范》中的规定,如采取自动灭火措施,所用装修材料的燃烧性能等级可降低一级。日本《建筑基准法》有关规定,“如采取水喷淋等自动灭火措施和排烟措施,内装修材料可不限。”本条是参照上述二国规定制定的。该条放松装修燃烧等级的前提是有附加的消防设施加以保护。
第3.3.3条 高层民用建筑的裙房内面积小于500㎡的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火等级不低于2h的隔墙、甲级防火门、窗与其它部位分隔时,顶棚、墙面、地面的装修材料的燃烧性能等级可在表3.3.1规定的基础上降低一级。
    [说明] 新增加的条文,高层建筑裙房的使用功能比较复杂,其内装修与整栋高层取同为一个水平,在实际操作中有一定的困难。考虑到裙房与主体高层之间有防火分隔并且裙房的层数有限,所以特增加了此条。
第3.3.4条 电视塔等特殊高层建筑的内部装修,装修织物应不低于B1级,其它均应采用A级装修。
    [说明] 该条文系规范的原第3.3.3条。现正在使用中的电视塔内均不同程度地存在一些装饰织物,对它们要求A级,显然不可能。从现实可能出发,将此条作出现在的修改。
第3.4.1条 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表3.4.1的规定。
    注:地下民用建筑系指单层、多层、高层民用建筑的地下部分,单独建造在地下的民用建筑以及平战结合的地下人防工程。
    [说明] 本条结合地下民用建筑的特点,按建筑类别、场所和装修部位分别规定了装修材料的燃烧性能等级。人员比较密集的商场营业厅、电影院观众厅,以及各类库房选用装修材料燃烧性能等级应严,旅馆客房、医院病房,以及各类建筑的办公室等房间使用面积较小且经常有管理人员值班,选用装修材料燃烧性能等级可稍宽。
    装修部位不同,如顶棚、墙面、地面等,火灾危险性也不同,因而分别对装修材料燃烧性能等级提出不同要求,表中娱乐场是指建在地下的体育及娱乐建筑,如篮球、排球、乒乓球、武术、体操、棋类等的比赛练习场馆。餐馆是指餐馆餐厅、食堂餐厅等地下饮食建筑。
    本条的注解说明了地下民用建筑的范围。地下民用建筑也包括半地下民用建筑,半地下民用建筑的定义按有关防火规范执行。
表3.4.1 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级
(按住表格左右滑动查看完整内容)
建筑物及场所 装修材料燃烧性能等级
顶棚 墙面 地面 隔断 固定家具 装饰织物 其他装饰材料
休息室和办公室等
旅馆的客房及公共活动
用房等
A B1 B1 B1 B1 B2 B2
娱乐场所、旱冰场等
舞厅、展览厅等
医院的病房、医疗用房等
A A B1 B1 B1 B1 B2
电影院的观众厅
商场的营业厅
A A A B1 B1 B1 B2
停车库、人行通道
图书资料库、档案库
A A A A A    
 
    第4.0.2 条当厂房中房间的地面为架空地板时,其地面装修材料的燃烧性能等级不应低于B1级。
    [说明] 从火灾的发展过程考虑,一般来说,对顶棚的防火性能要求最高,其次是墙面,地面要求最低。但如果地面为架空地板时,情况有所不同,万一失火,沿架空地板蔓延较快,受到的损失也大。故要求其地面装修材料的燃烧性能不低于B1级。
第4.0.3条 装有贵重机器、仪器的厂房或房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料;地面和其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
    [说明] 本条“贵重”一词是指:
    一、设备价格昂贵,火灾损失大。
    二、影响工厂或地区生产全局的关键设施,如发电厂、化工厂的中心控制设备等。
第A.2.1条 在进行不燃性试验时,同时符合下列条件的材料,其燃烧性能等级应定为A级:
    A.2.1.1 炉内平均温度不超过50℃;
    A.2.1.2 试样平均持续燃烧时间不超过20s;
    A.2.1.3 试样平均失重率不超过50%。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475