【已作废】建筑内部装修设计防火规范(2001年版) GB50222-1995
返 回
变小
变大
底 色

3.4 地下民用建筑

3.4.1 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表3.4.1的规定。
注:地下民用建筑系指单层、多层、高层民用建筑的地下部分,单独建造在地下的民用建筑以及平战结合的地下人防工程。
3.4.2 地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料。
表3.4.1 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级
(按住表格左右滑动查看完整内容)
建筑物及场所 装修材料燃烧性能等级
顶棚 墙面 地面 隔断 固定家具 装饰织物 其他装饰材料
休息室和办公室等
旅馆的客房及公共活动
用房等
A B1 B1 B1 B1 B1 B2
娱乐场所、旱冰场等
舞厅、展览厅等
医院的病房、医疗用房等
A A B1 B1 B1 B1 B2
电影院的观众厅
商场的营业厅
A A A B1 B1 B1 B2
停车库
人行通道
图书资料库、档案库
A A A A A    
 
3.4.3 单独建造的地下民用建筑的地上部分,其门厅、休息室、办公室等内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.4.1的基础上降低一级要求。
3.4.4 地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等,应采用A级装修材料。

条文说明
3.4.1 本条结合地下民用建筑的特点,按建筑类别、场所和装修部位分别规定了装修材料的燃烧性能等级。人员比较密集的商场营业厅、电影院观众厅,以及各类库房选用装修材料燃烧性能等级应严,旅馆客房、医院病房,以及各类建筑的办公室等房间使用面积较小且经常有管理人员值班,选用装修材料燃烧性能等级可稍宽。
    装修部位不同,如顶棚、墙面、地面等,火灾危险性也不同,因而分别对装修材料燃烧性能等级提出不同要求,表中娱乐场是指建在地下的体育及娱乐建筑,如篮球、排球、乒乓球、武术、体操、棋类等的比赛练习场馆。餐馆是指餐馆餐厅、食堂餐厅等地下饮食建筑。
    本条的注解说明了地下民用建筑的范围。地下民用建筑也包括半地下民用建筑,半地下民用建筑的定义按有关防火规范执行。
3.4.2 本条特别提出公共疏散走道各部位装修材料的燃烧性能等级要求,是由于地下民用建筑的火灾特点及疏散走道部位在火灾疏散时的重要性决定的。
3.4.3 本条是指单独建造的地下民用建筑的地上部分。单层、多层民用建筑地上部分的装修材料燃烧性能等级在本规范3.2中已有明确规定。单独建造的地下民用建筑的地上部分,相对使用面积小且建在地上,火灾危险性和疏散扑救比地下建筑部分容易,故本条可按3.4.2条有关规定降低一级。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475