自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2018
附录A (资料性附录)误差限的计算方法
7.10.2.4中所述的玻璃球破碎载荷和误差限,可按如下方法计算:
a)计算非偏标准偏差S,见式(A.1)。

式中:
x ———载荷的平均值,单位为牛(N);
xi———每一个测得的载荷值,单位为牛(N);
n ———试样的数量。
b)计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1,见式(A.2)。

式中:
Z1———玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛(N);
Γ ———从表A.1中查得的系数;
S1———玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
c)计算玻璃球设计载荷上限误差TL2,见式(A.3)。

式中:
Z2———玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛(N);
Γ ———从表A.1中查得的系数;
S2———玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。

目录
上节
下节
- 上一节:9 包装、运输、贮存
- 下一节:附录B (规范性附录)公差