干粉灭火剂 GB4066-2017
返 回
变小
变大
底 色

6.6 斥水性

6.6.1 试剂、仪器
    斥水性测试的试剂、仪器要求如下:
    a)氯化钠:化学纯;
    b)培养皿:ϕ70 mm;
    c)吸量管: 0.5 mL;
    d)干燥器:ϕ220 mm。
6.6.2 试验步骤
6.6.2.1 在培养皿中放入过量的干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。
6.6.2.2 在干粉表面三个不同点用吸量管各滴0.3 mL三级水(符合GB/T 6682的规定),滴水点之间、滴水点与培养皿边缘之间的距离不小于10 mm。
6.6.2.3 将培养皿放在温度为(20±5)℃,盛有饱和氯化钠溶液的干燥器内(相对湿度75%),放置时间为(120±5)min。
6.6.2.4 取出培养皿,逐渐倾斜,使水滴滚落。
6.6.3 结果
    观察试样有无明显吸水、结块现象。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475