干粉灭火剂 GB4066-2017
返 回
变小
变大
底 色

6.3 含水率

6.3.1 试剂、仪器
    含水率测试的试剂、仪器要求如下:
    a)硫酸:分析纯,密度1.834 g/mL~1.836 g/mL,即硫酸浓度为95%~98%;
    b)称量瓶:ϕ70 mm×40 mm;
    c)干燥器:ϕ220 mm;
    d)天平:精确度0.2 mg。
6.3.2 试验步骤
6.3.2.1 在已恒重的称量瓶中,称取干粉灭火剂试样5 g,精确至0.2 mg。
6.3.2.2 将称量瓶免盖置于温度20 ℃ ±2 ℃,盛有硫酸的干燥器中48 h。
6.3.2.3 取出称量瓶加盖置于干燥器内,静置15 min后称量,精确至0.2 mg。
6.3.3 结果
    含水率x1按式(2)计算:
式中:
m1——干燥前试样质量,单位为克(g);
m2——干燥后试样质量,单位为克(g)。
取差值不超过0.02%的两次试验结果的平均值作为测定结果。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475