干粉灭火剂 GB4066-2017
返 回
变小
变大
底 色

5 技术要求

5.1 一般要求
5.1.1 干粉灭火剂的原材料、生产工艺应满足法律法规和强制性国家标准对人身健康、安全以及环境保护的要求。
5.1.2 干粉灭火剂的以下性能参数应至少在产品包装或说明书中标明:
a)主要组分名称及含量(见表1);
b)松密度(见表1);
c)粒度分布(见表1);
d)可扑救的火灾类型。
5.1.3 型号不同或生产工艺不同的干粉灭火剂严禁在灌装灭火器、消防车、灭火系统及灭火设备维修等场合混合使用。
5.2 性能要求
    干粉灭火剂主要性能应符合表1的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475