9.8 管线

9.8.1 管线施工及验收应符合本规范第6章的有关规定。
9.8.2 电力电缆施工及验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。
9.8.3 通信管线施工及验收应符合国家现行标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312、《通信线路工程验收规范》YD 5121和《光缆进线室验收规定》YD/T 5152的有关规定。
9.8.4 给水、排水管道施工及验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
9.8.5 热力管道施工及验收应符合国家现行标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定。
9.8.6 天然气管道施工及验收应符合现行国家标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33的有关规定,焊缝的射线探伤验收应符合现行行业标准《承压设备无损检测  第2部分:射线检测》JB/T 4730.2的有关规定。
条文说明
9.8.5 本条修订删除了关联性不大的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243。