城市综合管廊工程技术标准 GB/T50838-2015(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

8.4 现浇混凝土综合管廊结构

8.4.1 现浇混凝土综合管廊结构的截面内力计算模型宜采用闭合框架模型。作用于结构底板的基底反力分布应根据地基条件确定,并应符合下列规定:
    1 地层较为坚硬或经加固处理的地基,基底反力可视为直线分布;
    2 未经处理的软弱地基,基底反力应按弹性地基上的平面变形截条计算确定。
8.4.2 现浇混凝土综合管廊结构设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《纤维增强复合材料建设工程应用技术规范》GB 50608的有关规定。
条文说明
8.4.1 现浇混凝土综合管廊结构一般为矩形箱涵结构。结构的受力模型为闭合框架。现浇综合管廊闭合框架计算模型见图9。
图9 现浇综合管廊闭合框架计算模型
图9 现浇综合管廊闭合框架计算模型
1-综合管廊顶板荷载;2-综合管廊地基反力;3-综合管廊侧向水土压力
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475