城市综合管廊工程技术标准 GB/T50838-2015(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

5.3 断面设计

5.3.1 综合管廊标准断面内部尺寸应根据容纳管线的种类、规格、数量、安装要求等综合确定,并应符合下列规定:
    1 干线综合管廊净高不应小于2.4m;
    2 支线综合管廊净高不应小于2.1m;
    3 小型综合管廊净高不应小于1.5m且不应大于2.1m。净宽不应大于2.4m。
5.3.2 综合管廊标准断面内部净宽应根据容纳的管线种类、数量、运输、安装、运行、维护等要求综合确定。
5.3.3 综合管廊通道净宽,应满足管道、配件及设备运输的要求,并应符合下列规定:
    1 综合管廊内两侧设置支架或管道时,检修通道净宽不宜小于1.0m;单侧设置支架或管道时,检修通道净宽不宜小于0.9m。
    2 配备检修车的综合管廊检修通道宽度不宜小于2.2m。
5.3.4 电力电缆的支架间距应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。
5.3.5 通信线缆的桥架间距应符合现行行业标准《光缆进线室设计规定》YD/T 5151的有关规定。
5.3.6 综合管廊的管道安装净距(图5.3.6)不宜小于表5.3.6的规定。
图5.3.6 管道安装净距
图5.3.6 管道安装净距
表5.3.6 综合管廊的管道安装净距
表5.3.6 综合管廊的管道安装净距
条文说明
5.3.1 综合管廊断面净高应考虑头戴安全帽的工作人员在综合管廊内作业或巡视工作所需要的高度,并应考虑通风、照明、监控因素。
    行业标准《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2016第6.4.1条规定:“电缆隧道的净高不宜小于1900mm,与其他沟道交叉的局部段净高,不得小于1400mm或改为排管连接。”参考现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018要求:“隧道、工作井的净高,不宜小于1900mm,与其他沟道交叉的局部段净高,不得小于1400mm;电缆夹层的净高,不得小于2000mm。”
    考虑到综合管廊内容纳的管线种类数量较多及各类管线的安装运行需求,同时为长远发展预留空间,结合国内工程实践经验,本次规范修订将综合管廊内部净高最小尺寸根据综合管廊的不同类型提出不同的控制指标。
5.3.3 综合管廊通道净宽首先应满足管道安装及维护的要求,同时综合行业标准《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2005第6.1.4条、国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007第5.5.1条的规定,确定检修通道的最小净宽。
    对于容纳输送性管道的综合管廊,宜在输送性管道舱设置主检修通道,用于管道的运输安装和检修维护,为便于管道运输和检修,并尽量避免综合管廊内空气污染,主检修通道宜配置电动牵引车,参考国内小型牵引车规格型号,综合管廊内适用的电动牵引车尺寸按照车宽1.4m定制,两侧各预留0.4m安全距离,确定主检修通道最小宽度为2.2m。
    根据国内综合管廊的实践经验,图5~图8为综合管廊标准断面示意。
图5 断面示意图一
图5 断面示意图一
图6 断面示意图二
图6 断面示意图二
图7 断面示意图三
图7 断面示意图三
图8 断面示意图四
图8 断面示意图四
5.3.6 管道的连接一般为焊接、法兰连接、承插连接。根据日本《共同沟设计指针》的规定,管道周围操作空间根据管道连接形式和管径而定。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475