合肥经开区南艳高科清华大学公共研究院综合实验大楼、力学实验室气体灭火设备采购变更公告


发布时间:2017-01-11 中国消防招标采购网 登陆查看详细信息
招标编号: 招标编码:CBL_20170111_1056175301
开标时间: 标讯类别: ,
资金来源: ,  
 
答疑变更1
一、原公告主要信息
原项目名称:合肥经开区南艳高科清华大学公共研究院综合实验大楼、力学实验室气体灭火设备采购
原项目编号:2016JKHX0402
原公告日期:2017年01月03日
二、公告内容(更正事项、内容及日期等)
合经区南艳高科清华大学公共研究院综合实验大楼、力学实验室气体灭火设备采购(二次)答疑延期公告
合经区南艳高科清华大学公共研究院综合实验大楼、力学实验室气体灭火设备采购(项目编号: 2016JKHX0402)答疑延期公告如下:
一、答疑
问:1、采购清单第35项中“JQB-HX2131”型号为北大青鸟产品“点型可燃气体探测器(隔爆型)”的型号,材料名称与规格型号不符,请给予确认为感!
答:以招标清单参数为准。
问:2、采购清单第38项中“JTY-GD-JBF-3100-Ex” 型号为北大青鸟产品“点型光电感烟火灾探测器(隔爆型)”的型号,材料名称与规格型号不符,请给予确认为感!
答:以招标清单参数为准。
问:3、招标文件第12页第2条“为鼓励不同品牌的充分竞争......供应商可对该参数或要求进行适当调整”,第31页“备注:请投标单位按以上格式认真填写,不得随意更改型号,如填写错误以询价通知书要求为准。”请问报价时,是否允许按所选生产厂家的产品实际型号填写?
答:按招标清单参数型号填写。本项目的消防报警联动主机已经在去年招标确定为北大青鸟报警设备品牌,请投标人满足招标清单中消防报警设备、气体灭火报警设备、气体灭火主机,与本项目的消防报警联动主机的匹配及系统联动,同时也要满足消防验收要求。
二、延期
1.报名时间延期至北京时间:2017年1月17日止(不含节假日)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。
2.答疑时间延期至北京时间:2017年1月17日下午17:00。
3.响应文件递交截止及开标时间延期至北京时间:2017年1月18日15:00。
4.接收响应文件时间:北京时间2017年1月18日14时30分至2017年1月18日15时00分。
5.接收响应文件地址:合肥经济技术开发区翡翠路398号管委会办公楼B座2402室
此公告视同采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。请采购人及时查看、下载。
单位:合肥经济技术开发区政府采购中心
地址:合肥经济技术开发区翡翠路398号管委会办公楼B座2409室。
本项目联系人:秦工电话:0551-63679139
合肥经济技术开发区政府采购中心
2017年1月11日