FM200七氟丙烷灭火系统维保项目采购启动公示


发布时间:2019-10-09 消防招标采购网 登陆查看详细信息
招标编号: 招标编码:CBL_20191008_3691048457007104
开标时间: 标讯类别: 国内招标
资金来源: 其他  
一、采购项目基本信息 
项目名称:FM200七氟丙烷灭火系统维保项目
项目性质:服务
项目时间:2020年01月01日——2022年12月31日(北京时间)。
投标人范围:国内
二、采购负责人信息 
采购负责人:于大泳
电子邮件:yudayong@cgnpc.com.cn
固定电话:0411-82348103
三、其他 
1. 定义
解释在技术规范书中出现的需要明确的称谓或技术术语,通常包括甲方、乙方的定义。
甲方:辽宁红沿河核电有限公司
乙方:执行本项目的承包商单位
2. 工作范围
2.1. 工作区域
按辐射防护分区: •控制区(需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域,工作人员需进行放射性工作体检、培训考核合格后获取辐射控制区通行授权。)
•非控制区(不需要专门防护手段或安全措施的区域)
按实物保护分区: R监视区(电站大门范围以内,UA门以外)
R控制区(ZS)(UA门以内,UD门以外)
R保护区(ZP)(UD门以内)
•要害区(ZR)(核岛及其辅助厂房、联合泵房、开关站、取水口)
2.2. 项目范围
已移交厂房中所有FM-200七氟丙烷灭火系统,目前包括EA楼、BX楼、AA/AF厂房、AB厂房、 AD档案馆的FM-200七氟丙烷灭火系统,总计29套保护区系统、122个气瓶。
主要服务内容为按照月度、年度工作计划,有序的开展FM-200七氟丙烷灭火系统进行全面的维保,确保FM-200七氟丙烷气体灭火系统的可用性;每次试喷试验或现场陈品设备动作后的气体充装与运输等工作。
3. 工作条件
3.1. 工作先决条件
此项维保项目不涉及机组状态;
乙方技术支持人员必须具备国家认定的消防检测资质。
3.2. 实施项目的环境及条件
实施项目的地点为各厂房FM200七氟丙烷灭火系统气瓶间及其气体保护区域,属于正常检查作业。
4. 技术要求
4.1. 应遵守的标准、规范、法规;
根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)、《建筑消防设施的维护管理》(GA587-2005)和FM200安装操作维护手册(厂家资料)等要求进行维保,维保活动应满足国家有关消防规范和管理规定,主要涉及月度维护保养、年度维护保养、气瓶充装、系统故障维修等。
4.2. 应执行的程序、规程;
《消防管理》、《火警响应》、《防火控制》、《火警监控岗管理》等公司及有关程序。
4.3. 乙方的法人资质要求;
从事FM200系统维保的公司应当具备消防工程(含气体灭火系统)的施工资质,有气体灭火系统施工及维保经验更佳,相应人员经过足够培训,满足岗位技能需要。
4.4. 甲方对乙方的项目实施要求;
4.4.1.月度维保项目及要求
月度维护保养是指每月一次的一般性维护保养,其维护保养内容及要求见下表。
月度维保项目及要求
序号 维保项目 维保要求 维保周期
1 核查所有防护区的警告标志牌,手拉启动器、紧急停止开关、手自动转换开关(紧急维修开关)的警告标志牌。 确认它们都在原来的位置上,安装牢固,并没有被损坏。 1月
2 检查控制盘。 确认控制盘工作正常。 1月
3 检查手拉启动器、紧急停止开关、手动/自动转换开关。 确认它们都在原位并处于正常工作状态。 1月
4 检查钢瓶间,钢瓶间设备。检查内容如下:
a) 检查选择阀电磁启动器、启动器接头;
b) 压力开关;
c) 检查每个钢瓶的压力;
d) 检查每个主动钢瓶的电磁启动器、启动器接头;
e) 检查钢瓶的集流管、泄压阀、单向阀。 钢瓶间,钢瓶间设备完整,并处于正常工作状态。检查要求如下:
a) 选择阀电磁启动器、启动器接头、紧急机械启动时在正常工作状态;
b) 压力开关安装牢固,在正常工作状态;
c) 每个钢瓶的压力表在绿色正常压力区域内,如指针偏出绿色区域,则表示钢瓶药剂需重新充装;
d) 每个主动钢瓶的电磁启动器、启动器接头、紧急机械启动时在正常工作状态;
e) 要求钢瓶的集流管、泄压阀、单向阀无机械性损伤、腐蚀。 1月
5 核查所有保持防护区的密封性的设备,其中防火阀等联动设备需每六个月做一次联动试验。 确认所有保持防护区的密封性的设备是否完好无缺。 1月
6 检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶及检查软管。 要求气体灭火系统启动瓶、药剂瓶无变形,无腐蚀、脱漆;连接软管无变形、生锈或老化。 1月
7 每三月一次气瓶的称重及压力表的校验。 确认气瓶无泄露,其重量、压力符合出厂设计要求。 3月
8 系统管道及支架 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。 3月
9 连接管 连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。 3月
10 喷嘴 各喷嘴孔口应无堵塞。 3月
4.4.2.年度维保项目及要求
年度保养是该系统“彻底的检查”,它是系统能有效和安全地运行的最大保证。保养包括彻底的检查和必须的修理、再充装或更换零部件。
年度维保项目及要求
序号 维保项目 维保要求
1 按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)进行模拟启动试验 对每个防护区进行1次模拟启动试验
2 按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)进行模拟喷气试验方法 1、每个钢瓶间应至少进行1次模拟喷气试验。
2、采用氮气进行模拟试验,氮气与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于一个。
3、模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
3 检查所有保护区域的警示标志牌。 确认它们都在原来位置,安装牢固,能够阅读并没有被损坏。
4 检查所有气瓶支架。 确认所有气瓶牢固的安装在支架上,并更换腐蚀、损坏或遗失的零件。
5 检查所有气瓶高压施放软管的状况,寻找诸如磨损或老化等结构问题的迹象 确认所有的软管连接可靠、完好无损。
6 调查防护区域与原来设计的系统保护区是否相符。 确认防护区域与原来设计的系统保护区相符,防护区的完整性未受到破坏。
7 检查保护系统的所有喷嘴。 确认所有喷嘴在原来的位置上,减压装置在原有的位置并与原来设计的尺寸、开孔孔径相同;确认所有喷嘴无腐蚀和损坏情况,喷嘴内外没有被堵塞。
8 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑。 确认电磁阀、瓶头阀正常工作。
9 断开电磁阀与控制盘的连接线路;卸下连接主动气瓶瓶头阀和选择阀上的紧急启动装置检查所有压力开关。 确认所有压力开关有无损坏、腐蚀,确认开关正确的安装在管网上。
10 检查所有启动器的状况:
1) 从气瓶上卸下所有电磁启动器,在完成最后一个保养步骤前不要把它们安装到主动气瓶上。
2) 对于紧急机械启动器,检查每个启动器,确认它们动作不受约束,当完成后把它们复位。
3) 对于电磁启动器,检查所有的连接线是否正确。电磁启动器必须从瓶头阀上拆下后进行检查,确认它们动作不受约束,当完成后把它们复位。 确认所有启动器的状况正常。
11 检查手/自动转换开关状态、操作可靠性。 确认手/自动转换开关状态正确、操作可靠。
12 检查紧急停止开关、紧急放气开关状态。 确认紧急停止开关、紧急放气开关状态正确。
13 检查控制盘更改、腐蚀或损坏状况,按照相应的控制盘操作手册测试控制盘。 确认控制盘工作正常。
14 检查保护区所有探测器位置并且对每个探测器进行报警测试。 确认保护区所有探测器位置正确、干净且没有损坏。
15 检查每个蜂鸣器、警铃的报警响应情况。 确认每个蜂鸣器、警铃的报警响应正常。
16 对整个系统按照三种操作模式进行一次模拟联动测试。测试完成后,将整个系统复位,包括控制盘、所有紧急机械启动器、各种开关(除手/自动转换开关)、蜂鸣器及闪灯、警铃。所有零件复位后,方可将主动气瓶上的电磁阀复位,并贴上检查封条。将手/自动转换开关转至自动状态,系统恢复至自动控制状态。 确认所有测试应符合要求。
17 检查联动测试时700和2800防火阀的响应情况。 确认联动测试时700和2800防火阀的响应符合要求。
18 检查联动测试时防火卷帘的响应情况。 确认联动测试时防火卷帘的响应情况正确。
4.4.3.维修项目及要求
序号 维修项目 内容
1 气瓶 气瓶失压后的充气或更换气瓶等
2 除气瓶外其他系统附件 更换或维修系统附件
1) 气瓶失压后的灭火药剂的充装由乙方负责,在合同报价中对药剂报价一并体现,年终合同结算时根据实际需求一并结算;
2) 维保过程中出现气瓶药剂释放后,由乙方负责气瓶更换、安装并协助调试至系统可用;
3) 维修过程中出现的系统附件或者备品备件的更换由乙方负责提供和更换,在合同报价中一并体现,年终合同结算时根据实际需求一并结算。
4) 每次试喷试验结束后,乙方负责试验气体的充装与运输等相关全部工作。
5) 如果乙方在合同报价中未体现相关信息,视为全部接受。
4.4.4.其他要求
1)按执行《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)进行模拟启动试验后,气瓶需要充装达到规范要求的氮气。
2)气体因压力低而未达到标准规定,需充装氮气的气瓶由乙方进行充装。
3)各类维保活动应按照国家标准记录完整,每月编制月度维保报告(维保后两周内提供),每年编制年度维保报告(维保后一个月内提供),涉及气瓶充装的,需提供药剂的有效证明文件和样品等。
4)一旦FM200系统出现故障,要求承包商单位在24小时进行响应,并在3天内完成故障修复(含气瓶充装)。
5)维保所需的工器具及备件全部由承包商单位提供,提供办公条件。
4.5. 质量标准和要求。
参照气体灭火系统相关国家标准、地方标准及公安标准。
5. 责任范围及接口
5.1. 乙方承担的责任和义务;
1) 乙方应被认为已考虑到对其完成本合同任务可能产生影响的各种因
素,并应被认为已理解并接受全部合同条款、附件以及其中明确提到的所有文件。
2)乙方应根据有关法规的规定,确保乙方工作人员依法享受社会保险和福利待遇。
3)乙方须保证提供服务的工作人员具备相应身体素质和工作资质,并满足国家相关法规要求。乙方须对员工进行足够的岗前和在岗培训并提供培训记录,以满足岗位要求。
4)乙方人员替换必须遵照公司《承包日常出勤及人员替换管理》相关要求。
5)乙方为完成本合同规定的工作,应建立一套完整的管理体系和操作规程,包括组织机构框架图、各项规章制度、操作程序、作业标准和岗位责任制等,并认真执行。
6)乙方对其在服务现场派遣的员工,承担用人单位依法应承担的责任及应履行的义务。
7)乙方应严格遵守国家有关法律法规,如劳动合同法、安全生产法、食品卫生法、会计法、档案法等。
8)乙方应遵守环境法律法规、甲方的环境方针及其它相关的环境管理要求,应按照ISO14000环境管理体系标准实施环境管理。甲方要求乙方提供其环境行为证明(如环保局出具的守法证明)的,乙方应予提供。
9)乙方承担其派遣人员在服务现场的医疗保健及工伤、死亡所引起的一切费用和责任,提供服务人员在现场工作的各种相关保险、治安保障,负责处理服务人员各种原因的伤亡事故及善后事项。甲方提出要求时,乙方应向甲方提供保险的保单和保险费收据的复印件以供甲方检查。
10)乙方应按照甲方的公司管理程序及国家有关标准要求开展工作,负责处理与程序、标准有偏差或策划失误等原因引起的各种缺陷及承担由此引起的额外费用。
11)乙方必须每年为其派遣人员至少安排一次体检;传染病患者应及时离岗隔离治疗; 其他有严重疾病的患者应及时离岗并安排治疗;甲方不承担由此产生的相关费用。乙方人员因病无法继续工作两月以上的,乙方应及时提供合格的顶替人员。
12)乙方应依法交纳营业税、增值税及其它因本合同而产生的收入而征收的税金。
13)乙方应对由于乙方违约或提供服务时的疏忽、瑕疵而使甲方产生的直接损失或造成第三方财产的直接损失负责赔偿,赔偿额度不超过当季度甲方应支付给乙方的合同款项。
14)乙方有权拒绝甲方及其工作人员提出的违法或违反有关质量安全程序的要求。
15)乙方需建立有效的需求和投诉处理、服务回访、信息反馈机制,有效控制各个管理环节。
16)乙方应建立人员及管理档案并负责及时记载有关变更情况。
5.2. 甲方承担的责任和义务;
1)甲方应向乙方提供为完成合同工作所必需的信息、文件和资料及其他相关协助。
2)确定合同范围内所有工作的标准及要求。
3)甲方有权根据需要随时对乙方提供服务的管理机构、实施单位、现场等进行检查,乙方应予配合并提供必要的协助,但原则上不得影响正常工作。
4)甲方有权查阅乙方与合同有关的资料、文件和原始凭证,以确保合同条款得到遵守。
5)甲方有权定期(每3个月不少于1次)对乙方应为其人员承担的社会保险及福利待遇情况进行检查,如乙方未按本合同要求执行,则甲方有权按照合同违约责任相关条款对乙方进行处罚。
6)甲方有权根据需要不定期对乙方的服务及训练情况进行专项检查,对检查提出的问题经澄清后,乙方应及时整改。
7)甲方定期(月度)或在必要时召集由甲乙双方有关负责人出席的工作协调会,检查合同执行情况,并协调解决合同执行过程中存在的问题。如发生重大质量问题,甲方有权随时召集乙方有关负责人举行工作会议。
8)甲方在检查过程中,对于所发现的问题有权要求乙方提出处理意见,对重大质量、安全和环境事件或隐患,甲方有权要求乙方终止该项行动。
9)甲方在面试或检查过程中若发现乙方人员不称职或不符合有关上岗要求,则有权建议乙方将其调离当前工作岗位,乙方经调查核实后应予以处理。
10)对于甲方因接受乙方服务而受到的损失,甲方有权要求乙方承担相应法律责任及经济赔偿。
11)甲方在行使合同权利时应尽可能不影响乙方的正常工作秩序,对乙方商业秘密应承担保密责任。
12)甲方应按照合同规定的支付进度,按时向乙方支付合同款。
5.3. 甲乙双方的技术接口;
甲方的技术接口为安全防护处。
乙方的技术接口人合同签订时确定。
5.4. 乙方与现场其他承包商的工作接口。

6. 文件档案提交与通信规则
6.1. 甲方向乙方提供的文件范围、介质及时间
Ø 甲方应向乙方提交的文件范围包括:管理程序和技术支持程序以及检测厂房相关资料;
Ø 若无特殊说明或规定,甲方向乙方提交的文件为电子文件;
Ø 甲方应在合同签订后1月内向乙方提供上述文件,甲方向乙方提交的文件有升版时,由甲方根据需要及时提交最新版文件;
Ø 其中管理程序的分发由归口处项目负责人填写《文件增补(取消)申请》经审批后,由信息文档处统一通过信函向乙方发送。
6.2. 乙方向甲方提交的文件、档案范围、数量、介质、质量及时间
1、各类维保活动应按照国家标准记录完整,每月编制月度维保报告(维保后两周内提供),每年编制年度维保报告(维保后一个月内提供),涉及气瓶充装的,需提供药剂的有效证明文件和样品等。
2、一旦FM200系统出现故障,要求承包商单位在24小时进行响应,并在3天内完成故障修复(含气瓶充装)。
Ø 乙方应向甲方提交的文件范围包括:检测报告;
Ø 数量与介质
若无特殊说明或规定,文件按下表所列数量提交:
项目 最小数量 备注
维保报告 2 R+1E R-纸质原件
E-电子文件
照片 1R
Ø 质量:乙方向甲方提交文件、档案质量应符合相关法律法规标准规范及甲方《供应商文件提交要求》程序。
Ø 提交时间:月度维保工作完成后两周内提交月度报告文件;年度维保工作完成后一个月提供年度报告文件,档案在项目完成后三个月内提交。
6.3. 通信规则及文件档案传递
Ø 合同签订后乙方应向甲方提供其通信信息、签字授权人及签发文件范围等信息,由甲方编制乙方的通信渠道代码,并将通信渠道代码发送至乙方;
Ø 乙方向甲方提交的正式文件、档案必须按照程序《信函编码规则与通信渠道管理》所规定的通信规则执行。
Ø 甲方对乙方提交文件、档案的接收验证作为合同支付条件之一。
6.4. 其他
Ø 乙方应指定专人负责文档管理,并与甲方文档部门建立接口,接受甲方相关部门业务监督与指导。
Ø 各类维保活动应按照国家标准记录完整。
6.5. 乙方工作所必须的工作文件种类、起草、审查要求
Ø 按照甲方提供的需求执行
7. 组织及进度
7.1. 组织
要求乙方成立该项目的专项组,该项目组至少3人,一名项目经理,两名技术工程师。
7.2. 进度
7.2.1. 甲方计划的进度安排;
该项目计划开始时间为2020年01月01日至2022年12月31日。
7.2.2. 乙方向甲方提供进度计划的时间和对进度计划的要求;
乙方根据甲方的要求不定期的提供进度计划的时间,根据工作过程中实际的情况提出对进度计划的要求。
7.2.3. 乙方定期或不定期向甲方报告进度情况的规定。
各类维保活动应按照国家标准记录完整,每月编制月度维保报告(维保后两周内提供),
8. 工作时间及工作过程
8.1. 工作时间
2020年1月1日至2022年12月31日。
8.1.1. 满足项目的进度要求;
根据维保计划的进度要求实施维保;
8.1.2. 明确工作时间及对工作时间的要求,包括正常工作日、节假日、加班、ON-CALL等。
按照该项目的月检、年检计划准时完成检查。
8.2. 工作过程
参照《承包商工作过程管理》(H-WD-0831-104-C)
9. 人员资质
9.1. 对乙方工作人员职责与资质要求;
乙方维保工作负责人必须具有应急管理部应急管理局指定的从业资格,担任FM-200气体灭火系统维保项目负责人三年及三年以上;从事FM200气体灭火系统维保五年及五年以上的维保经验;
乙方维保工作人员必须具有应急管理部应急管理局指定的从业资格,从事FM200气体灭火系统维保三年及三年以上的维保经验。
9.2. 对乙方工作人员替换的要求。
乙方更换工作人员时,必须提前1周提供拟替换人员的资格证明材料,并经甲方确认后方可更换。继任人员的技术水平不得低于离任人员的技术水平。
10. 培训与授权
10.1. 培训
要求乙方人员入厂前完成《核电站入厂安全知识培训管理》程序和《核电站承包商基本安全培训与授权管理》规定的承包商入厂前必须完成的基本安全培训。上岗前还必须经过岗位基本授权课程考核合格,考核不合格者不得上岗。
10.2. 授权
乙方员工必须参加承包商基本安全授权培训并考核合格;
乙方员工必须完成甲方要求相应岗位的安全技能以及专业技能培训并考核合格。
11. 生产资源与后勤保障
11.1. 生产资源
甲方向乙方提供临时办公场所。
乙方提供和维修服务项目相关的生产资源,包括备品备件、工具、仪表。
11.2. 后勤保障
乙方自行承担工作期间的后勤保障,包括交通、住宿、餐饮及办公等。
12. 检查与试验
12.1. 检查和试验的标准、依据和方法;
根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)、《建筑消防设施的维护管理》
(GA587-2005)和FM200安装操作维护手册(厂家资料)等要求进行维保,维保活动应满足国家有关消防规范的管理规定。
12.2. 乙方为保证服务、工作质量所规定的检查与试验;

12.3. 甲方要求的其它试验。
按照国家相关标准及安监部相关规定和要求的试验进行。
13. 质量保证和质量控制
13.1. 服务类型
现场内服务包括:CASE2。
13.2. 活动质量等级
包括:NQR。
13.3. 质量保证要求
v乙方在辽宁红沿河核电有限公司的质保大纲和乙方质保大纲控制下完成合同工作,乙方在合同工作开始前一个月将自有质保大纲提交给甲方审查。
v乙方应有一套包括所有与工作范围有关的质量要素的管理程序。其中部分可以由甲方提供,部分由自己建立。后者应在使用前提交甲方审查。
v乙方应有一套工作文件,并在使用前提交甲方审查,以保证所有与质量有关的活动按书面文件进行。技术文件也可由甲方提供。
v乙方应编制一份“适用文件清单”,清单应包括合同工作所用的所有法规、标准、规范书、程序、指导书和图纸,及其适用的版次,并在工作开始前提交甲方审查。
v乙方应按书面文件准备和保持必要的人员、工具和工作条件,应控制影响安全和质量的工作过程,以保证这些过程由合格的人员使用适当的程序和设备来完成。
v乙方应建立采购控制系统,以保证供应商采购的用于合同项目的物项/服务是从合格供应商处采购的,并具有必要的质保记录。
v乙方在工作过程中要采用独立验证、独立检查或互检的质量控制措施进行维修质量控制,如需要,应在维修执行文件或QDR中记录质量控制结果。
v甲方有权在所有合适的时间里,进入乙方及其分包商与合同执行有关的办公地点、工作场所、查阅文件和记录、进行QA/QC活动。供应商及其分包商应为此提供必要的条件,给予必要的支持。甲方在QA/QC活动中发出的纠正行动要求,乙方必须在规定的时间内做出答复并在承诺的纠正行动日期内完成有关整改措施。所有QA/QC活动不应减轻或免除乙方的合同责任。
v合同分包必须事先得到电厂业主或其指定代表认可。
v供应商在场内服务完工后,提交完工报告。
质量控制要求
乙方应设置QA/QC人员,QA/QC人员的资格应达到甲方相关规定的培训、授权要求。。
14. 安全管理
14.1. 乙方必须遵守国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准;
14.2. 甲乙双方必须签订《辽宁红沿河核服务合同安全管理协议》(公司标准协议,可作为附件。)可针对协议中部分不适用条款进行删减;
14.3. 乙方必须对安全投入做出合理、及时、足量的安排,保证有足够的资金用于建立、维护、改善施工安全环境条件和安全作业条件;
14.4. 乙方应建立本项目的《项目生产安全费用明细一览表》,作为项目安全投入的技术性依据。乙方的《项目生产安全费用明细一览表》如有遗漏,导致合同规定的安全投入专项资金不能满足“安全投入项目”资金需求时,乙方应从其它渠道安排资金,满足现场安全资金的需求;
14.5. 乙方必须建立专项资金管理机制,保证安全投入专款专用,及时投入,满足现场的安全需求。禁止挪用安全资金。
14.6. 甲方有权对安全投入的使用情况进行检查,乙方应予以配合。若甲方发现乙方挪用安全资金,则甲方有权在合同支付中扣除,并返作安全投入资金,同时对乙方实施经济处罚;
14.7. 乙方应遵守甲方的安全(包括工业安全、消防安全、交通安全、安全保卫、辐射防护和应急准备与响应等方面)规定,接受甲方安全人员的指导和监督,确保检修人员人身安全,并承担检修人员与设备的安全责任。乙方进场人员如不遵守甲方的各项安全规定,造成人员伤亡,由乙方负责。若其行为对甲方产生直接或间接的不良影响,由乙方承担责任;
14.8. 乙方对己方员工在现场的安全负管理责任,这些责任要求乙方通过严格的管理手段确保其员工严格遵守甲方的各项安全规定,严格执行程序,严格在限定区域内活动,保护甲方的财产安全;
14.9. 乙方应建立符合甲方安全要求的安全管理制度,甲方安全部门有权对其审查,乙方应接受甲方的有效性评估;
14.10. 甲方对乙方的安全管理制度及安全实施情况进行检查的过程中,乙方应予以配合,不满足安全条件的,甲方有权要求中止现场活动,由此产生的工期和成本的影响由乙方负责;
14.11. 甲方在检查过程中,对所发现的问题有权要求乙方提出处理意见,对重大安全事件或隐患,甲方有权要求乙方终止该项行动并更换项目经理;
14.12. 入厂前,乙方应将其员工职业安全培训授权记录、体检报告、保险记录的复印件提交给甲方安全管理部门;甲方安全管理部门可以对承包商人员培训质量进行抽查,对不符合甲方要求的人员,禁止进入电站工作;
14.13. 乙方特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种作业人员证书《特种设备作业人员证》,方可从事相应的作业或者管理工作,并将这些证书的复印件交甲方安全管理部门备案;
14.14. 乙方特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训,并按照国家有关规定经国家安全生产监督管理部门考核合格,取得国家统一制式的《特种作业操作证》,方可从事相应的作业,必须持证上岗,甲方有权对其进行抽查;
14.15. 乙方要建立特种作业定期培训和检查计划,这些工种包括但不限于:机动车驾驶员、焊工、起重工、电工、架子工等;
14.16. 乙方必须符合甲方的安全规范,人员、车辆的出入,带入现场的设备、机具、材料,在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足甲方现场管理的基本要求;
14.17. 乙方人员参与甲方的移交接产等涉及工程建设安全的活动时,要严格遵守工程方的检查组织流程和安全要求,遵守甲方安全管理规定及活动组织者提出的安全要求,保证自身安全,不危及他人安全。
14.18. 乙方应指定专职(或兼职)安全管理人员与甲方安全监督部门接口,在业务上接受甲方安全监督部门的协调和指导,参与安全协调和管理;
14.19. 乙方的安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。甲方有权对安全管理人员的能力和权力做出评价,对于不能胜任的安全管理人员,甲方有权要求承包商更换;
14.20. 乙方负责其员工职业安全与健康管理培训和授权,其培训大纲、教材内容、教员资格、复训等方面均应符合甲方的基本要求。入厂前,乙方应将授权记录的复印件通过项目责任部门递交培训处;甲方对乙方人员培训质量进行检查,对不符合电站要求的人员,将不能进入工作;
14.21. 乙方应对作业过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在作业安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告;
14.22. 乙方应建立日常作业活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录;
14.23. 乙方应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在作业中得到有效落实;
14.24. 乙方应建立事故应急救援机制,明确事故处置的基本原则,即现场发生事故时,首先抢救生命,向救援组织报警,并采取措施限制事故扩大;
14.25. 因乙方管理不善或操作不当等原因造成生产安全事故的,由乙方承担责任并负责善后处理,同时甲方视事故情况,对乙方进行处罚与考核并保留督促乙方更换项目经理的权力(产生事故的直接原因,以政府有关部门的鉴定结论为准);
14.26. 甲方根据合同所确定的安全目标对乙方的安全业绩进行考核。乙方执行合同安全条款的情况作为合同执行过程中每次支付的必要检查条件;
14.27. 乙方应制定劳动保护用品配备及使用的有关规定,保证现场工作人员配备符合国家标准的个人基本劳动保护用品;特殊工种,如电工、焊工、起重工等,必须配备与之相应的专用劳动保护用品。甲方有权检查乙方的个人劳动保护用品是否符合相应标准;如不符合的则按没有使用防护用品进行处理;
14.28. 乙方须为其技术人员提供符合国家标准的员工劳动保护用品,除特殊维修的工业安全防护(如:防烫伤制服、消防服、防护镜、防酸碱衣服、防酸碱手套和安全带等非消耗品)可由甲方提供借用以外,一般工业场所的维修活动,乙方须穿戴乙方特制的符合国家标准的劳动保护服装。乙方的劳动保护必须满足国家法律法规和甲方的劳动保护要求;
14.29. TLD(热释光剂量计)由乙方自备,并根据国家法规、标准要求进行定期测读。
15. 环境保护
15.1. 乙方应承诺遵守环境保护法律法规、甲方的“环境方针”及其相关的环境管理要求;
15.2. 乙方应向员工宣传甲方的“环境方针”或进行环境管理培训;
15.3. 乙方对工作区域的环境管理负责;
15.4. 开工前乙方应指定环保负责人,分析施工过程中产生的污染环境的风险,制定针对性的施工、存放、运输方案;
15.5. 乙方在工作过程中应注意保护甲方环境和公众健康,不能造成环境污染和污染扩散;
15.6. 对于施工中产生的废物的管理和施工结束后现场的清理,按照甲方现场施工的相关程序要求处理和处置。
16. 经验反馈
16.1. 乙方应按甲方的经验反馈管理相关要求,建立经验反馈体系,成立组织机构,配备相关人员,编写相关程序,并满足以下要求:
1) 经验反馈体系需包含事件报告、筛选、调查分析、纠正行动落实等经验反馈标准闭环流程;
2) 经验反馈工作人员必须经过相应的培训,掌握经验反馈的要求、流程、方法,并能组织协调本单位的经验反馈工作;
3) 乙方项目经理必须作为本单位经验反馈第一责任人,并写入管理程序中;
4) 乙方现场负责人(工作负责人)作为本单位经验反馈现场负责人。
16.2. 乙方的经验反馈工作人员与甲方项目负责人接口,主要工作如下:
1) 甲方对乙方经验反馈人员进行经验反馈技能和知识的培训;
2) 乙方应及时向甲方报送在现场发生的事件报告、处理措施和反馈落实情况;
3) 乙方应及时向甲方报送本单位其它项目的经验反馈在红沿河项目的落实情况;
4) 甲方应及时向乙方传达经验反馈会议精神,并落实经验反馈相关管理要求。
17. 包装和运输
每次气瓶运输(空瓶、充装后气瓶)由乙方付全责,运输过程确保气瓶(空瓶、充装后气瓶)安全、可靠的运输至目的地。
18. 验收与再鉴定
要求乙方每次检测完成后,提供检测报告和被检测的FM200七氟丙烷灭火系统的可用证明及问题反馈清单、整改项。
19. 性能保证
19.1. 保证期及保证的范围;

19.2. 保证期内乙方应提供的服务和相应的责任。

20. 分包
未经甲方事先书面批准,乙方不得将本合同或本合同的任何部分分包给第
三方,附件中另有规定的除外。
如果甲方允许分包,乙方则应将分包项目实施方案报甲方审批后实施。
如果甲方允许分包,乙方则应对其分包方、分包方的代理人、职员的行为、
违约和疏忽负责,完全如同此种行为、违约和疏忽是乙方、乙方的代理人、职员自己造成的一样。
21. 记录和报告
各类维保活动应按照国家标准记录完整,每月编制月度维保报告(维保后两周内提供),涉及气瓶充装的,需提供药剂的有效证明文件和样品等。
22. 考核与评价
根据《外包合同项目考核与评价管理》要求对乙方实施考核,每年年底对其合同执行情况进行考核,考核合格可触发下一年合同的执行,考核不合格,将终止下一年合同。
23. 其它

24. 附件
可选附件不限于:
附件1:《辽宁红沿河核服务合同安全管理协议》
特此公示辽宁红沿河核电有限公司
2019年10月08日
 

请登陆查看详细信息