中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.5 耐火试验程序


A.5.1 电气连接和施加电压应符合GB/T 19216.21-2003中第6章的规定。
A.5.2 本试验应在同一根试样上施加火焰燃烧、冲击振动和喷水试验。具体试验要求见表A.1。
A.5.3 若电缆为预制分支电缆,其受火部位应为电缆分支连接体。电气连接时,在分支一侧的分支导体应与对应的主导体并联后,再与变压器输出端的各相连接,变压器输出端的每一相上串接一个2A的熔断器。
查找 上节 下节 返回
顶部

阻燃及耐火电缆性能要求和试验方法 XF/T306-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读