中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.2 热源及验证程序


A.2.1 热源系统 
    热源系统应符合GB/T 19216.11-2003中5.2的规定,其中燃烧器的空气和丙烷的流量应符合A.2.3的规定。 
A.2.2 测量装置 
    测量装置应采用两根符合GB/T 16839.1-2018规定的Φ1.5mm矿物绝缘不锈钢铠装K型热电偶测量火焰温度,热电偶安装于试验壁上,见图A.1。热电偶测温头应位于试验壁前方X'mm处,对于外径小于等于20mm的电缆,X'为(10.0±0.5)mm;对于外径大于20mm的电缆,X'为(20.0±1.0)mm。热电偶的水平线应位于试验壁底部以上(100±10)mm处。该试验壁应由长为(900±100)mm、高为(300±50)mm和厚为(10±2)mm的不燃非金属材料耐热板制成。 
A.2.3 验证程序 
A.2.3.1 对于外径小于等于20mm的电缆 
    将燃烧器放在与热电偶的水平距离(H')为28mm至32mm,与热电偶中心线的垂直向下距离(V')为40mm至60mm的位置上,见图A.1。 
    点燃燃烧器,调整燃气和空气的流量至规定值。 
    在确保稳定的燃烧条件下,热电偶监视器记录10min内的温度。 
    注:在0.1MPa和20℃的基准条件下,推荐空气流量为(80±4)L/min,丙烷流量为(6±0.3)L/min。 
A.2.3.2 对于外径大于20mm的电缆 
    将燃烧器放在与热电偶的水平距离(H')为100mm至120mm,与热电偶中心线的垂直向下距离(V')为35mm至55mm的位置上,见图A.1。 
    点燃燃烧器,调整燃气和空气的流量至规定值。 
    在确保稳定的燃烧条件下,热电偶监视器记录10min内的温度。 
    注:在0.1MPa和20℃的基准条件下,推荐空气流量为(160±8)L/min,丙烷流量为(12±0.5)L/min。 
A.2.4 校准评定 
    如果满足以下要求: 
    a)两根热电偶中在10min内的读数平均值均在(950±40)℃的要求范围内。 
    b)两根热电偶中在10min内的读数平均值差值不超过40℃。 
    则认为满足验证程序的要求。为取得平均值,每30s至少应进行一次测量。 
    注:在测量周期内获得的热电偶平均读数的实际方法不予规定,但为了降低因测量点引起的不确定性,推荐采用具有均值装置的记录仪。 
A.2.5 进一步验证 
    如第A.2.3条的验证不成功,应在第A.2.3条中给定的公差范围内改变燃烧器和热电偶之间的距离(H'和V'值),再进行一次验证。 
    如在给定的公差范围内无法验证成功,则热源系统应视为无法提供本文件要求的热源。 
A.2.6 验证报告 
    验证成功,应记录所使用的位置(H'和V'值)和流量。 

查找 上节 下节 返回
顶部

阻燃及耐火电缆性能要求和试验方法 XF/T306-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读