6.18 消防电梯


6.18.1 在首层触发电梯的迫降按钮,查看消防电梯的运行情况。
6.18.2 在电梯轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。
6.18.3 测试电梯从首层至顶层的运行时间。
6.18.4 具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关报警触发装置,查看电梯的动作情况和反馈信号;触发消防控制设备远程控制按钮,查看电梯的动作情况和反馈信号。
6.18.5 现场观察电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板的防水措施,测量排水井容量,查看排水泵铭牌额定流量。
 