中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.12 气体灭火系统


6.12.1 储存装置
6.12.1.1 查看外观、铅封、压力表和标志牌及称重装置,核对储存容器是否处于有效的检验周期内。
6.12.1.2 操作选择阀的手动装置,打开后再复位。
6.12.1.3 对于二氧化碳灭火系统,按灭火剂储瓶内二氧化碳的设计储存量,设定允许的最大损失量,采用拉力计,向储瓶施加与最大允许损失量相等的向上拉力,查看检漏装置能否发出报警信号。
6.12.1.4 对于低压二氧化碳储罐,查看制冷装置及温度计和压力是否符合设定值。
6.12.1.5 检查储存装置的放置位置及环境,核查储存装置、集流管上的安全泄压装置。
6.12.2 喷嘴
6.12.2.1 查看喷嘴外观,对照设计查验其型号、规格。
6.12.2.2 对于多尘场所,查看喷嘴是否有保护装置。
6.12.3 气体灭火控制器
6.12.3.1 对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。
6.12.3.2 将控制方式设定在手动,然后转换为自动,分别查看控制器的显示情况。
6.12.3.3 切断主电源,查看备用直流电源的自动投入和主、备用电源的状态显示情况。
6.12.3.4 在备用直流电源供电状态下,模拟下列故障并查看控制器的显示情况:
    a)火灾探测器断路;
    b)启动瓶组的启动信号线断路;
    c)选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。
6.12.3.5 故障报警期间,先后触发同一回路中的两个探测器,查看控制器的显示和记录情况,用万用表测量联动输出信号。
6.12.4 系统功能
6.12.4.1 查看防护区内的声光报警装置,入口处的安全标志、声光报警装置以及紧急启/停按钮。
6.12.4.2 系统设定在自动控制状态,拆开该防护区启动瓶组的启动信号线并与万用表连接。将万用表调节至直流电压挡后,触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时,测量延时启动时间,查看防护区内声光报警装置、通风设施以及入口处声光报警装置等的动作情况,气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。
6.12.4.3 先后触发防护区内的两个火灾探测器,查看气体灭火控制器的显示情况。在延时启动时间内,触发紧急停止按钮,达到延时启动时间后,查看万用表的显示情况及相关联动设备的联动情况。
6.12.4.4 当进行模拟启动试验和模拟喷气试验时,应符合GB 50263的要求。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读