中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 消火栓系统


5.7.1 室内消火栓系统
5.7.1.1 消火栓箱的组件应齐全,箱门应能灵活开、关,开启角度应符合要求;箱体外应有明显标志或区别色。
5.7.1.2 消火栓的阀门应能灵活启、闭,且无泄漏,栓口的位置应便于连接水带,栓口的出水方向宜向下或与墙面垂直,栓口中心距地面的高度应便于操作且宜为1.1m。
5.7.1.3 消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求。
5.7.1.4 消火栓开启后,消防水泵应能自动启动,流量开关和(或)压力开关的反馈信号应正常,消火栓栓口处的出水压力应符合设计要求。
5.7.1.5 消火栓的供水管道及其标志色应完好,管道连接及阀门应无锈蚀和漏水现象。
5.7.2 消火栓按钮
5.7.2.1 外观应完好,有透明罩保护。需要击碎保护罩启动的,应配击碎工具。
5.7.2.2 接入火灾报警控制器的消火栓按钮应能发出报警信号,对于干式消火栓系统,触发时应能启动快速启闭装置。
5.7.2.3 当按钮手动复位时,确认灯应能随之复位。
5.7.3 室外消火栓系统
5.7.3.1 消火栓组件应齐全、完好,阀门应能灵活启、闭。
5.7.3.2 地下式消火栓应有明显标志,井内应无积水。
5.7.3.3 消火栓栓口处的出水压力应符合设计要求。
5.7.3.4 对于严寒和寒冷地区,其防冻措施应完好并符合设计要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读