中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 消防给水设施


5.6.1 消防水池
5.6.1.1 水池的水位及保证消防用水不被他用的设施应符合设计要求。
5.6.1.2 补水设施应正常并符合设计要求。
5.6.1.3 对于严寒和寒冷地区,消防水池和管道的防冻措施应完好并符合设计要求。
5.6.1.4 就地水位显示装置、消防控制中心或值班室等地点设置的显示消防水池水位的装置应正常,同时应有最高和最低报警水位。
5.6.2 消防水箱
5.6.2.1 水箱的水位及保证消防用水不被他用的设施应符合设计要求。
5.6.2.2 消防出水管上的止回阀应能严密关闭并处于正常工作位置。
5.6.2.3 对于严寒和寒冷地区,消防水箱和管道的防冻措施应完好并符合设计要求。
5.6.2.4 水箱的补水管道及其设置位置和其他补水设施,应正常并符合设计要求。
5.6.2.5 就地水位显示装置、消防控制中心或值班室等地点设置的显示消防水箱水位的装置应正常,同时应有最高和最低报警水位。
5.6.2.6 在屋顶露天设置的高位消防水箱,水箱的人孔及进出口水管阀门的保护措施应完好。
5.6.2.7 细水雾灭火系统的储水箱在进、出水口或控制阀前设置的过滤装置应正常并符合设计要求。
5.6.3 消防水泵
5.6.3.1 泵体上应有永久性的铭牌,且内容完整、清晰,水泵的规格、型号应符合设计要求。
5.6.3.2 水泵进出口阀门、软接头、偏心变径管等组件的位置、方向、顺序等应正确。
5.6.3.3 水泵的进出口阀门应处于常开位置,标志牌的标示应准确、清晰。
5.6.3.4 水泵上的压力表、试水阀及防超压装置等均应正常,且无损坏、锈蚀等现象。
5.6.3.5 水泵启动后应能正常运行,并能向消防控制设备正确反馈水泵状态的信号。
5.6.3.6 采用流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
5.6.3.7 主用泵和备用泵的切换应正常,以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行,以备用泵切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行。
5.6.4 稳压泵及气压水罐
5.6.4.1 稳压泵和气压水罐应有标明所属系统名称和编号的标志,且内容完整、准确、清晰。
5.6.4.2 稳压泵和气压水罐的进出口阀门应处于常开位置,标志牌应正确、准确、清晰。
5.6.4.3 气压水罐的工作压力应正常,储水容积应满足设计要求。
5.6.4.4 稳压泵的启动和运行应正常;每小时的启、停次数应符合设计要求;启、停泵压力应符合设定值;压力表显示应正常。
5.6.5 消防水泵控制柜
5.6.5.1 控制柜上应有注明所属系统名称及编号的标志,且内容完整、准确、清晰。
5.6.5.2 现场应能通过按钮启、停每台水泵,且按钮、指示灯及仪表的安装位置正确,外观和显示等正常;现场的应急机械启泵装置应能正常启泵。
5.6.5.3 消防水泵控制柜应有双电源供电,应处于自动状态,指示灯显示正常。
5.6.5.4 主用泵与备用泵应能手动切换;当主用泵不能正常投入运行时,应能自动切换并能在设计要求时间内启动备用泵。
5.6.6 水泵接合器
5.6.6.1 水泵接合器上或其附近明显位置,应有注明所属供水系统、供水范围及额定压力的标志牌,且内容完整、准确、清晰。
5.6.6.2 控制阀应处于常开位置,且能灵活启、闭;止回阀的安装方向应正确,止回阀应能严密关闭。
5.6.6.3 水泵接合器的位置应便于消防车安全供水,与消防水池或室外消火栓的距离宜为15m~40m。
5.6.6.4 对于严寒和寒冷地区,水泵接合器的防冻措施应完好并符合设计要求。
5.6.6.5 水泵接合器应进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读