4.7 防烟排烟系统


4.7.1 机械加压送风系统的检测内容应包括送风机、送风阀(口)、可开启外窗、控制柜和系统功能。
4.7.2 排烟系统的检测内容应包括排烟风机、补风机、排烟阀(口)、排烟防火阀、自然排烟窗(口)、挡烟垂壁、控制柜和系统功能。