中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录F(资料性)D类火试验方法


    注:以下试验模型适用于充装量为13.6kg的灭火器。
F.1 金属屑火试验
F.1.1 试验模型
    在一个(1m×1m,厚5mm)的方形钢质底盘的中央放置一金属燃料堆,该燃料堆先用(600mm×600mm×300mm)的金属或木质框架定型,然后移去框架。使用一种在30s内点燃金属燃料的点火源,如:氧气焊炬。
F.1.2 燃料
    分别使用以下燃料,进行4个系列的试验:
    a)镁合金;
    b)覆盖有切削油的镁合金;
    c)试剂级镁;
    d)覆盖有切削油的试剂级镁。
    镁合金中除镁含量外,铝的含量为(8.5±1)%,锌的含量不超过2.5%。镁合金颗粒的名义尺寸为:长(10~25)mm、宽(6~13)mm、厚0.05mm。
    试剂级镁中镁含量不应低于99.5%。试剂级镁颗粒的名义尺寸为:长(6~9)mm、宽3mm、厚0.25mm。
    对于a)、b),每次试验使用(18.1±0.1)kg金属。
    对于c)、d),每次试验使用(16.2±0.1)kg金属,并用相对密度为(0.86±0.01)、开杯闪点为(146±5)℃的、以石油炼制的切削用油品(1.8±0.1)kg均匀覆盖金属。
F.1.3 试验方法
    试验按照以下步骤进行。
    a)每次试验前,在金属或木框内准备燃料堆,用耙子或直边板平整燃料堆上表面,然后移去框架。
    b)将点燃的点火源放到燃料堆中心,25s~30s后移开点火源。
    c)当燃料堆预燃至以下情况中先发生者时:25%的燃料已燃烧或燃料堆表面的50%已被火覆盖,开始使用灭火器灭火,根据生产商的说明进行连续喷射或间歇喷射。喷射过程不将燃料冲散出钢质底盘。
    d)完全喷射灭火后,不触碰试验残余物。按生产商推荐的时长,如未推荐,则观察燃料堆60min,并检查燃料的剩余率。
F.2 金属粉尘火试验
F.2.1 试验模型
    与F.1.1相同。
F.2.2 燃料
    分别使用以下燃料,进行2个系列的试验:
    a)镁粉;
    b)覆盖有切削油的镁粉。
    镁粉中镁含量不低于99.5%。镁粉中所有的颗粒通过387μm筛子,且至少80%的颗粒留在150μm的筛子上。
    对于a),每次使用(11.0±0.1)kg干燥金属。
    对于b),每次使用(9.9±0.1)kg金属,并用相对密度为(0.86±0.01)、开杯闪点为(146±5)℃的、以石油炼制的切削用油品(1.1±0.1)kg均匀覆盖金属。
F.2.3 试验方法
    与F.1.3相同。
F.3 浅层液态金属火试验
F.3.1 试验模型
    试验模型包含以下两个燃烧盘。
    a)圆盘:直径为540mm,深(150±10)mm,配有密封盖。在盘中央沿水平方向装有热电偶。灼烧金属燃料时,选择合适的加热源置于盘底部,且确保加热火焰不窜出盘底。圆盘的设计便于搬运操作。
    b)方盘:(600mm×600mm),深(155±5)mm。
F.3.2 燃料
    使用商业级钠。
    对于方盘火,每次使用(1.36±0.04)kg燃料。
    对于圆盘火,每次使用的燃料量应确保已熔燃料在盘中的深度为(25±1)mm。
F.3.3 试验方法
F.3.3.1 方盘火
    试验按照以下步骤进行。
    a)将方盘放在一水平表面上。
    b)将燃料倒入圆盘中,加盖,加热燃料。
    c)当温度达到(520±10)℃时,小心地去除盖子,随着空气的进入,液体燃料被点燃。
    d)当温度达到(550±10)℃时,停止加热,并将燃烧着的液态燃料倒入方盘中。
    e)燃料倾倒完毕时,开始使用灭火器灭火,且不使燃料喷溅到方盘外。
    f)完全喷射灭火器后,不触碰试验残余物。在生产商推荐的时间间隔后[如无,则在(4±0.5)h后],使用合适的测温设备,测量盘中燃料与灭火剂混合物的温度,并检查燃料的剩余率。
F.3.3.2 圆盘火
    试验按以下步骤进行。
    a)将燃料倒入圆盘中,加盖,加热燃料。
    b)当温度达到(520±10)℃时,小心地去除盖子,随着空气的进入,液体燃料被点燃。
    c)当温度达到(550±10)℃时,将圆盘从加热源处移开,并放置在水平地面上,开始喷射灭火器灭火,且不使燃料喷溅到圆盘外。
    d)完全喷射灭火器后,不触碰试验残余物。在生产商推荐的时间间隔后[如无,则在(4±0.5)h后],使用合适的测温设备,测量盘中燃料与灭火剂混合物的温度,并检查燃料的剩余率。
F.4 铸件火试验
F.4.1 试验模型
    试验模型包含以下两个燃烧盘:
    a)圆盘:符合F.3.1a);
    b)方盘:符合F.3.1b),并在其中央放置一段长(75±5)mm、深100mm、宽100mm的障碍物,见图F.1。
F.4.2 燃料
    使用镁合金,符合F.1.2。每次试验使用(11.3±0.1)kg。
F.4.3 试验方法
    试验按照以下步骤进行。
    a)将燃料倒入圆盘中,加盖,加热燃料至其完全熔化。
    b)小心地去除盖子,继续加热,直至温度达到熔点以上的(650±10)℃,使其自燃;如果燃料仍未自燃,用点火源将其点燃。
    c)将燃烧的燃料倒入方盘,但不要直接倒在障碍物上。
    d)燃料倾倒完毕时,开始喷射灭火器灭火。
    完全喷射灭火后,不触碰试验残余物。按生产商推荐的时长,如未推荐,则观察燃料堆60 min,并检查燃料的剩余率。

查找 上节 下节 返回
顶部

手提式灭火器 GB4351-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读