中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 灭火器组件的性能要求


6.1 瓶体
6.1.1 二氧化碳灭火器应采用无缝气瓶。气瓶的材料、设计、制造和钢印标记应符合GB/T 5099.1或GB/T 11640的规定,并应符合附录A的规定。
6.1.2 贮气瓶应符合GB/T 5099.1或GB/T 11640的规定。
6.1.3 工作压力不超过2.5MPa的水基型灭火器、干粉灭火器和洁净气体灭火器,其瓶体的设计、试验和标识应符合附录B的规定。
6.2 灭火器阀门组件
6.2.1 灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的间距不应小于25mm。
6.2.2 当灭火器总质量小于7kg时,提把的长度应大于或等于75mm;当灭火器总质量大于或等于7kg时,提把的长度应大于或等于90mm;当灭火器总质量大于或等于12kg时,提把的长度应大于或等于110mm。提把长度示意图见附录C的图C.1、图C.2、图C.3。
6.2.3 灭火器60℃时的开启力,不应大于表7的规定。
6.2.4 阀门、提把、操作机构、安全膜片的其他要求应符合附录C的规定。
6.3 保险装置
    灭火器的开启机构应配有防止意外操作的保险装置及灭火器启用封记。保险装置的解脱动作应与开启机构的开启动作相区别,并能显示灭火器的启用状态,启用封记不应采用含铅材料制作。保险装置的解脱力不应小于20N,且不应大于100N。
6.4 压力指示器
    压力指示器应符合附录D的规定。压力指示器应能从阀门上正常拆卸。
6.5 喷射软管
6.5.1 总要求
    在灭火器的使用温度范围内,喷射软管及其接头组件应能正常使用。接头的设计及安装应确保不会破坏喷射软管。喷射软管上应标识软管的工作压力值,以及生产商的名称或代号。
6.5.2 配置及长度要求
6.5.2.1 充装量大于3kg或3L的灭火器,应配置喷射软管。其中二氧化碳灭火器喷射软管的长度不应小于650mm,其他类型灭火器喷射软管的长度不应小于400mm。
6.5.2.2 充装量不超过3kg或3L的灭火器,当配置喷射软管时,其长度不应小于250mm。
6.5.2.3 喷射软管长度见图1。
6.5.3 耐压性能
6.5.3.1 装有带开关的喷嘴的喷射软管组件,其爆破压力应大于或等于下列值:
    ——试验温度为(20±5)℃时,3倍的最大工作压力;
    ——试验温度为(60±2)℃时,2倍的最大工作压力。
6.5.3.2 二氧化碳灭火器的喷射软管组件,其爆破压力应大于或等于下列值:
    ——试验温度为(20±5)℃时,1.5倍的最大工作压力;
    ——试验温度为(60±2)℃时,1.25倍的最大工作压力。
6.5.3.3 装有不带开关的喷嘴的喷射软管组件,应能承受灭火器的试验压力30s以上,而不发生泄漏。
6.5.4 低温弯曲性能
6.5.4.1 经低温弯曲性能试验后,喷射软管衬里和外表面不应破裂。
6.5.4.2 再经水压试验后,喷射软管不应发生泄漏。
6.5.5 二氧化碳灭火器喷管及喇叭筒要求
6.5.5.1 2kg、3kg二氧化碳灭火器应采用刚性连接的喷管,刚性连接的喷管应能绕阀门接头处回转并可在任意位置停住。
6.5.5.2 5kg、7kg二氧化碳灭火器的喷射软管与喇叭筒连接处,应安装能耐-50℃低温、绝热、防静电的干硬木材等制造的手柄。
6.5.5.3 二氧化碳灭火器的喇叭筒经试验后,应能承受挤压,不应出现任何开裂、破损的现象。
6.6 水基型灭火器的滤网
6.6.1 水基型灭火器的滤网应采用耐灭火剂腐蚀的材料制成。
6.6.2 水基型灭火剂应通过一个滤网喷射。滤网应放置在喷射通道最小部分的上游。滤网的每个孔的面积应小于喷射通道的最小横截面积。滤网所有孔的面积之和不应小于喷射通道的最小横截面积的8倍。滤网的安装应便于灭火器的维修操作。
6.7 橡胶密封圈
6.7.1 橡胶密封圈经老化和耐热试验后,不应有破裂或变形现象。
6.7.2 橡胶密封圈经低温试验后,不应有破裂或变形现象。
6.8 塑料件
6.8.1 总要求
    应具有塑料件生产商提供的原材料质保书。
6.8.2 耐热性能
6.8.2.1 经耐热试验后,灭火器所用塑料件应无开裂、变形等损坏现象。
6.8.2.2 灭火器再经振动试验后,应符合5.4.2。
6.8.3 耐灭火剂性能
    经灭火剂浸泡处理后,虹吸管环形试样的材料变形力的衰减率不应大于40%。
6.8.4 抗紫外线光老化性能
    外部塑料件经紫外线光老化试验后,不应出现裂痕。
6.9 固定架
6.9.1 灭火器的挂钩应使原配灭火器只有在水平或垂直方向上至少移动6mm后,才能从墙上取下。对于总质量大于或等于5kg的灭火器,垂直方向移动的最小值为3mm。
6.9.2 固定架应能承受灭火器完全充装后总质量5倍,且不小于45kg的静载荷,试验后,固定架不应出现断裂和明显变形等缺陷。
6.9.3 对附有夹持带的固定架,打开夹持带的方法,应可从灭火器正面明显地看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落;用于打开夹持带的部件应采用灭火器的对比色,应醒目易识别。
6.10 灭火剂
6.10.1 灭火器中充装的干粉灭火剂应符合GB4066,超细干粉灭火剂应符合XF 578,D类干粉灭火剂应符合XF 979。
6.10.2 水基型灭火器中充装的灭火剂的pH值、凝固点、表面张力、(鱼类)毒性等应符合GB 17835。
6.10.3 灭火器中充装的二氧化碳灭火剂应符合GB4396。
6.10.4 灭火器中充装的六氟丙烷灭火剂应符合GB25971。
6.10.5 灭火器中充装的其他灭火剂,应为符合消防安全要求的产品。
6.11 驱动气体
    驱动气体应选择空气、氮气、氩气、二氧化碳、氦气或它们的混合物,并符合最大露点为-55℃的要求。贮压式水基型灭火器的驱动气体不受露点要求的限制。

查找 上节 下节 返回
顶部

手提式灭火器 GB4351-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读