6.1 基本要求
6.1.1 采样帧速率
红外热像仪的采样帧速率应不小于25帧/s。
6.1.2 探测器像素
红外热像仪的成像器件像素应不小于160×120。
6.1.3 工作波段
红外热像仪的工作波段应为8μm~14μm。
6.1.4 红外热像仪的使用环境要求
红外热像仪使用环境要求如下:
a)一般工作环境温度:-10℃~50℃;
b)特定工作环境温度:50℃~260℃(救助型);
c)工作环境湿度:≤85%(40℃时);
d)存贮环境温度:-33℃~60℃。