中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 检验规则


8.1 批、组
8.1.1 一次投料于加工设备中制得的均匀产品为一批。
8.1.2 一批或多批(不超过250t),并且是用相同的主要原材料和相同工艺生产的产品为一组。
8.2 检验类别与项目
8.2.1 出厂检验
    每批产品均应进行出厂检验,出厂检验项目应至少包括表1中的主要组分含量、松密度、含水率、斥水性、90%粒径。
8.2.2 型式试验
    表1、表2中的全部项目为型式试验项目。有下述情况之一者,应进行型式试验:
    a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
    b)产品的设计、结构、材料、零部件、元器件、生产工艺、生产条件等发生改变,可能影响产品质量时;
    c)产品标准规定的技术要求发生变化时;
    d)停产一年及以上恢复生产时;
    e)产品质量监督部门提出进行型式检验要求时;
    f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。
8.3 取样方法
8.3.1 型式试验样品应从例行检验合格产品中抽样。取样方法应保证取样具有代表性。检验前应将样品充分混合均匀。
8.3.2 抽样数量应满足检验及备留需要。型式试验应随机抽取不小于试验用量2倍的样品。所取的样品应贮存于洁净、干燥、密封的包装体内。
8.4 检验结果判定
8.4.1 出厂检验结果应符合第6章规定的相应技术要求,如有一项不符合要求,则判为不合格产品。
8.4.2 型式试验结果应符合第6章规定的全部技术要求,如有一项不符合要求,则判为不合格产品。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

超细干粉灭火剂 XF578-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读