中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.10 毒性


7.10.1 仪器、设备
    试验主要用到以下仪器、设备。
    a)小鼠转笼:由铝制成,转笼质量为(60±10)g,小鼠转笼在支架上应能灵活转动,无固定静置点,图2为小鼠转笼结构图。
    b) 小鼠转笼置架:底板由钢板制成,长(130±5)mm、宽(110±5)mm,上表面覆一层5mm珍珠岩板,距底板一宽边约20mm处垂直固定5mm厚正方形珍珠岩板,边长(110±5)mm,夹棍由导热性差的金属制成,用来固定珍珠岩板,图3为小鼠转笼置架结构图。
    c)试验房间:试验房间净体积不应小于100m³,其长、宽均不小于4m,高度H为(3.7±0.2)m。
    d)秒表:分度值0.1s。
7.10.2 试验动物要求
    试验小鼠应符合GB 14922.1和GB 14922.2的要求;应从取得试验动物生产许可证的单位获得,其遗传分类应符合GB 14923的近交系或封闭群要求;应做环境适应性喂养,在试验前2d,试验小鼠体重应有增加;试验时周龄应为5周~8周,质量应为(21±3)g。
7.10.3 试验步骤
    试验应按照以下步骤进行:
    a)将4只试验小鼠(雌雄各半)分别装入4只小鼠转笼;
    b)做I型灭火试验(B类火)以前,将小鼠转笼放置在置架上珍珠岩板后,将置架放置在试验房间四角,其中两个距地面不大于300mm,另两个距房顶不大于300mm,两两对角对称放置,距相邻墙各500mm;
    c)按7.11.2.2的规定进行试验,10min后取出小鼠。
7.10.4 试验结果
7.10.4.1 取出小鼠后立即观察小鼠是否丧失逃离能力。
7.10.4.2 取出小鼠后3d内,观察小鼠是否死亡。

查找 上节 下节 返回
顶部

超细干粉灭火剂 XF578-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读