7.8 90%粒径
7.8.1 仪器、设备
试验主要用到以下仪器、设备。
a) 天平:感量0.2g。
b)秒表:分度值0.1s。
c)激光粒度分析仪:精度0.1μm。
7.8.2 试验步骤
试验应按照以下步骤进行:
a)称取5g超细干粉灭火剂试样放入烧杯中,加入50mL无水乙醇;
b)将烧杯放在超声波分散器上分散5min;
c)将分散好的试样倒入激光粒度分析仪的试样槽,进行测定,记录试验结果。
7.8.3 试验结果
取3次试验结果的平均值作为测定结果。