7.7 耐低温性


7.7.1 仪器、设备
    试验主要用到以下仪器、设备。
    a)低温试验仪:精度±2℃。
    b)试管:φ20mm×150mm。
    c)天平:感量0.2g。
    d)秒表:分度值0.1s。
7.7.2 试验步骤
    试验应按照以下步骤进行:
    a)称取超细干粉灭火剂试样8g,精确至0.2g,放在干燥、洁净的试管中;
    b)将试管加塞后,放入-55℃环境中1h;
    c)取出试管,使其在2s内倾斜直到倒置,用秒表记录试样全部流下的时间。
7.7.3 试验结果
    取3次试验结果的平均值作为测定结果。
 