中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.6 抗结块性(针入度)


7.6.1 试剂、仪器、设备
    试验主要用到以下试剂、仪器、设备。
    a)氯化铵:化学纯。
    b)恒温恒湿系统:按7.4.1中e)的规定。
    c)电热恒温干燥箱:精度±2℃。
    d)针入度仪(符合GB/T4509-2010中5.1的规定):精度0.1mm,标准针与针杆质量之和为(50.00±0.05)g。
    e)烧杯:100mL。
    f)秒表:分度值0.1s。
    g)振筛机:摆动频率4.58Hz~4.92Hz,振击频率0.52Hz~0.55Hz,振击高度4.0mm。
7.6.2 试验步骤
    试验应按照以下步骤进行。
    a)在干燥、洁净的烧杯中,装满超细干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。
    b)将烧杯置于振筛机上,用夹具夹紧,震动5min;取下烧杯,在温度为(21±3)℃、相对湿度为78%的条件下增湿24h;然后移入温度为(48±2)℃的电热恒温干燥箱内干燥24h。
    c)测定针入度:测定时,针尖要贴近试样表面,针入点之间、针入点与烧杯之间的距离不小于10mm。针自由落入试样内5s后,记录针插入试样的深度(以mm计)。每只烧杯的试样测3个针入点。
7.6.3 试验结果
    取3次试验(9个针入点)结果的平均值作为测定结果。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

超细干粉灭火剂 XF578-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读