中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 斥水性


7.5.1 试剂、仪器
    试验主要用到以下试剂、仪器。
    a)氯化钠:化学纯。
    b)培养皿:φ70mm。
    c)吸量管:0.5mL。
    d)干燥器:φ220mm。
7.5.2 试验步骤
    试验应按照以下步骤进行:
    a)在培养皿中放入过量的超细干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面;
    b)在灭火剂表面三个不同点用吸量管各滴0.3mL蒸馏水;
    c)将培养皿放在温度为(20±5)℃、盛有饱和氯化钠溶液(相对湿度为75%)的干燥器内1h;
    d)取出培养皿,逐渐倾斜,使水滴滚落。
7.5.3 试验结果
    观察超细干粉灭火剂试样,有无明显吸水、结块现象。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

超细干粉灭火剂 XF578-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读