中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 吸湿率


7.4.1 试剂、仪器、设备
    试验主要用到以下试剂、仪器、设备。
    a)氯化铵:化学纯。
    b)天平:感量0.2mg。
    c)称量瓶:φ50mm×30mm。
    d)干燥器:φ220mm。
    e)恒温恒湿系统:饱和氯化铵恒湿系统(仲裁检验时采用)或调温调湿箱:饱和氯化铵恒湿系统(见图1),控制5L/min流量的空气(相对湿度为78%)通过恒湿器下部装有饱和氯化铵溶液。
7.4.2 试验步骤
    试验应按照以下步骤进行:
    a)在已恒重的称量瓶中,称取超细干粉灭火剂试样2g,精确至0.2mg;
    b)将称量瓶免盖置于温度为(21±3)℃,相对湿度为78%的恒温恒湿环境内24h;
    c)取出称量瓶加盖置于干燥器中,静置15min后称量,精确至0.2mg。
7.4.3 试验结果
    吸湿率x2按公式(3)计算,取差值不超过0.05%的两次试验结果的平均值作为测定结果。
    式中:
    m3——吸湿前超细干粉灭火剂试样质量,单位为克(g);
    m4——吸湿后超细干粉灭火剂试样质量,单位为克(g)。

查找 上节 下节 返回
顶部

超细干粉灭火剂 XF578-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读