5.6 楼梯


5.6.1 供安全疏散用的室内楼梯应采用封闭楼梯间,封闭楼梯间的门应为开向疏散方向的乙级防火门。
5.6.2 火炸药生产厂房内的平台宜为钢制或钢筋混凝土制。梯段宜为钢制,净宽度不宜小于0.9m,坡度不宜大于45°。平台和梯的面层,应与本厂房地面一致。
5.6.3 供安全疏散用的楼梯踏步的最小宽度宜为0.26m,最大高度宜为0.17m。踏步应采取防滑措施。
5.6.4 供安全疏散用的楼梯应设直通室外的安全出口。
条文说明
5.6.1 为了防止燃烧时烟雾进入楼梯间,影响疏散,室内楼梯应采用封闭楼梯间,其门应采用乙级防火门,与防火规范一致。
5.6.2 为了与厂房的耐火等级相适应,规定了平台宜为钢制或钢筋混凝土制,梯宜为钢制。梯段坡度的规定,因其兼作疏散用,从安全考虑。
    平台的面层,特别是一些小型的钢和钢筋混凝土平台的面层,以往习惯上很少做不发生火的面层。近几年来,有些厂在检修设备过程中,把部件放在平台上时,由于撞击了平台上的药物而发生火花,引起了事故。因此,本规范规定,在这些平台的面层应采取与本厂房或本生产间地面相适应的不发生火花措施。
5.6.3 疏散楼梯踏步不宜太窄,也不能太高。建议的尺寸是人行习惯的抬步尺寸,以免在慌忙中摔倒或滑倒。
5.6.4 疏散楼梯是楼层的安全出口,到达地面后就应到达安全区,所以应设直通室外的安全出口,以便尽快地到达安全地带。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

火炸药生产厂房设计规范 GB51009-2014