中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 主要电气设备防火及火灾自动报警系统设计说明


    主要电气设备防火及火灾报警系统设计应在工程设计说明中有专项说明,其内容应符合下列要求:
1.0.1 工程概况,设计依据,设计范围,工程负荷等级。
1.0.2 消防用电负荷等级。
1.0.3 消防电源设计说明。
1.0.4 強弱电敷线方式:管线配合,明敷设或暗敷设,桥架或线槽的吊高,与其他管线平行和交叉的防护距离。
1.0.5 火灾自动报警系统主要内容及指标的简介,系统与消防设备的联动控制设计说明。
1.0.6 应急照明及疏散指示标志的设计说明。
1.0.7 电气设备接地要求。
1.0.8 电气设备防火分隔、防火封堵、耐火极限、防火间距设计要求说明。
1.0.9 电气设备安全防护设计说明(带电导体的防护设施:电气绝缘、安全距离、防护围栏)。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(水利、水电、电力工程)(甘建消〔2020〕383号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读