中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 总则


1.0.1 为预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火。
1.0.3 建设工程施工现场的防火必须遵循国家有关方针、政策,纳入安全生产管理体系,针对不同施工现场的火灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施,做到安全可靠、经济合理、方便适用。
1.0.3A 建设工程施工现场宜采用信息化消防安全管理技术和智能化消防设施。
1.0.4 建设工程施工现场的防火除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明
1.0.1 随着我国城镇建设规模的扩大和城镇化进程的加速,建设工程施工现场的火灾数量呈增多趋势,火灾危害呈增大的趋势。因此,为预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建等各类建设工程的施工现场防火,包括土木工程、建筑工程、设备安装工程、装饰装修工程和既有建筑改造等施工现场,但不适用于线路管道工程、拆除工程、布展工程、临时工程等施工现场。
1.0.3 《中华人民共和国消防法》规定了消防工作的方针是“预防为主、防消结合”。“防”和“消”是不可分割的整体,两者相辅相成,互为补充。
    建设工程施工现场一般具有以下特点,因而火灾风险多,危害大:
    1 施工临时员工多,流动性强,素质参差不齐。
    2 施工现场临建设施多,防火标准低。
    3 施工现场易燃、可燃材料多。
    4 动火作业多、露天作业多、立体交叉作业多、违章作业多。
    5 现场管理及施工过程受外部环境影响大。
    调查发现,施工现场火灾主要因用火、用电、用气不慎和初起火灾扑灭不及时所导致。
    针对建设工程施工现场的特点及发生火灾的主要原因,施工现场的防火应针对“用火、用电、用气和扑灭初起火灾”等关键环节,遵循“以人为本、因地制宜、立足自救”的原则,制订并采取“安全可靠、经济适用、方便有效”的防火措施。
    施工现场发生火灾时,应以“扑灭初期火灾和保护人身安全”为主要任务。当人身和财产安全均受到威胁时,应以保护人身安全为首要任务。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建设工程施工现场消防安全技术标准 GB/T50720-2011(2025年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读