中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.8 蒸汽灭火系统


8.8.1 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统,但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
8.8.2 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
8.8.3 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15m~20m。
8.8.4 灭火蒸汽管道的布置应符合下列规定:
   1 炼油装置加热炉的炉膛及输送腐蚀性可燃介质的回弯头箱内应设灭火蒸汽管道接口。灭火蒸汽管道应从蒸汽分配管引出。蒸汽分配管距加热炉不宜小于7.5m,并至少应预留2个半固定式接头;(本处已按勘误表要求修改)
   2 室内空间小于500m³的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内应沿一侧墙高出地面150mm~200mm处设固定式筛孔管,固定式筛孔管蒸汽供给强度不宜小于0.003kg/s·沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内应设半固定式接头;
   3 在甲、乙、丙类设备区附近宜设半固定式接头,在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近宜设固定式蒸汽筛孔管,固定式筛孔管蒸汽供给强度不宜小于0.003kg/s·其阀门距被保护设备不宜小于7.5m;
   4 在甲、乙、丙类设备的多层构架或塔类联合平台的每层或隔一层宜设半固定式接头;
   5 甲、乙、丙类设备附近设置软管站时,可不另设半固定式灭火蒸汽快速接头;
   6 固定式筛孔管或半固定式接头的阀门应安装在明显、安全和开启方便的地点。
条文说明
8.8.1 使用蒸汽系统时,当蒸汽流速过高时会产生静电,应在设计和使用时引起注意,防止静电产生火花。
    工艺装置设置固定式或半固定式蒸汽灭火系统简单易行,对于初期火灾灭火效果好。
8.8.2 灭火蒸汽管应从主管上方引出以避免支管存液。
8.8.4 在执行本条规定时注意下列几点:
    1 考虑到制氢转化炉及乙烯裂解炉工艺操作的特殊性,其炉膛可不设置灭火蒸汽管道接口。
    2 对于较小空间的封闭式厂房,在其内部设置固定式筛孔管作为蒸汽灭火方式是有效的。例如,某炼厂裂化车间泵房着火,利用固定式蒸汽筛孔管,迅速将火扑灭。
    固定式筛孔管蒸汽供给强度不宜小于0.003kg/s·m³。孔管排汽孔径可取3mm~5mm,孔心间距30mm~80mm,孔径宜从进汽端开始由小逐渐增大,蒸汽供汽管截面积应大于或等于所有开孔面积之和。开孔方向应能使蒸汽水平方向喷射。
    固定式筛孔管长期不用,可能生锈堵塞,故应同时设置若干半固定式蒸汽灭火接头备用。
    3 在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近的固定式蒸汽筛孔管排汽管孔径可取3mm~5mm,孔心间距100mm~150mm,蒸汽供汽管截面积应大于或等于所有开孔面积之和,同时对蒸汽供给强度提出要求。考虑到火灾发生时操作阀门人员的安全性,对蒸汽筛孔管切断阀与被保护设备的间距提出要求。
    4 软管站蒸汽管接头也可用做灭火蒸汽管接头。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读