中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 污水处理场和循环水场


5.4.1 隔油池的保护高度不应小于400mm。隔油池应设难燃烧材料的盖板。
5.4.2 隔油池的进出水管道应设水封。距隔油池池壁5m以内的水封井、检查井的井盖与盖座接缝处应密封,且井盖不得有孔洞。
5.4.3 污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置防火间距不应小于表5.4.3的规定。(本处已按勘误表要求修改)
表5.4.3 污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置的防火间距(m)
    注:表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。
5.4.4 循环水场冷却塔应采用阻燃型的填料、收水器和风筒,其氧指数不应小于30。
条文说明
5.4.1 本条规定主要考虑以下因素:
    (1) 保护高度规定是为了防止隔油池超负荷运行时污油外溢,导致发生火灾或造成环境污染。例如,某石油化工厂由于下大雨致使隔油池负荷过大,油品自顶部溢出,遇蒸汽管道油气大量挥发,又遇电火花引起大火,蔓延1500m²,火灾持续2h。
    (2) 隔油池设置难燃烧材料盖板可以防止可燃液体大量挥发,减少火灾危险。
5.4.2 要求距隔油池5m以内的水封井、检查井的井盖密封,是防止排水管道着火不致蔓延至隔油池,隔油池着火也不致蔓延到排水管道。
5.4.3 污水处理场内设备、建筑物、构筑物平面布置防火间距的确定依据是:
    (1) 需要经常操作和维修的“集中布置的水泵房”;有明火或火花的“焚烧炉,变、配电所”及人员集中场所的“办公室、化验室”应位于爆炸危险区范围之外;
    (2) 根据现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定,爆炸危险场所范围为15m。故本标准规定上述设备和建筑物距隔油池、污油罐的最小距离为15m。(本处已按勘误表要求修改)
5.4.4 循环水场的冷却塔填料等近年来大量采用聚氯乙烯、玻璃钢等材料制造。发生过多起施工安装过程中在塔顶上动火,由于焊渣掉入塔内,引起火灾的情况。由于这些部件都很薄,表面积大,遇赤热焊渣很易引起燃烧,故制定本条规定。此外,石油化工企业也要加强安全动火措施的管理,避免同类事故发生。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读